我家今年地暖很不热,去年温度很高,然后就发现进水管热的烫手,回水管冰凉
今年是第二年供暖,第一年供暖的时候,家里热的要命。今年暖气相对的不给力,晚上睡觉都冻肩膀。。。。然后请教了以前给我们装修的一个师傅,按照他得方法,进水总阀门打开,回水总阀...
今年是第二年供暖,第一年供暖的时候,家里热的要命。今年暖气相对的不给力,晚上睡觉都冻肩膀。。。。然后请教了以前给我们装修的一个师傅,按照他得方法,进水总阀门打开,回水总阀门关闭,然后依次利用回水器的放气阀,将一条管路的进水管和回水管一起打开,放气放水,放了第一根的管路,里面有杂质很浑浊,放放水就热了,然后清了,关闭第一个开始放第二个,依次放完以后,结果最靠近阀门的那根回水管特别热,于是一起打开全部的管路和回水总阀门,结果回水管依然不热,只有靠近回水总阀门的那个 回水管有一小点的温和,这到底是肿么回事
展开
6个回答
展开全部
第一种情况:
当初在铺设的时候,管口未及时封堵,所以导致里面进了杂物;
现在里面的杂物经过长时间沉淀了,导致水流不畅的。建议你联系当时给你们家安装地暖公司做清理。如果找其他的人的话一定要找专业的,不然产生破管就很忙烦了。
第二种情况:
估计你们家的回路比较多吧 当时是不是没有装提升泵?导致远点的回路压力不够,最终无法很好的放气排水,才出现现在这样靠近分水器的部分热,远点的就不热的。
专业公司是有规定的,回路超过一定额定数,是必须要装提升泵的!
管路混浊,说明有杂质进入,不知过滤网你清洗没有,这个应该定期排污的,有可能堵塞了,造成不热。
这种清洗方法只能是暂时的,建议有时间找专业队伍清洗。
这种清洗方法只能是暂时的,建议有时间找专业队伍清洗。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你们同一单元别人加是不是暖气呢
建议您加一个小型的循环泵在回水上,往外抽水,应该会有效果的。
建议您加一个小型的循环泵在回水上,往外抽水,应该会有效果的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
去找给你家做地暖的呗,暖通公司有售后得嘛。这些专业性的问题就要找专业人士来解决。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
滤网应该定期排污的,有可能堵塞了。管道也可能有渣子堵塞了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般暖气不热了,就在暖气片那放点水就热了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: