施耐德I/0模块模拟量转化区间

施耐德模拟量输入模块140ACI03000模拟量转化区间是多少(4-20mA信号进入模块转到的整型区间)?输出模块ACO02000的转化区间是多少,就是实型数转到的整型区... 施耐德模拟量输入模块140ACI03000模拟量转化区间是多少(4-20mA信号进入模块转到的整型区间)?
输出模块ACO02000的转化区间是多少,就是实型数转到的整型区间?
展开
 我来答
laoye20011
推荐于2016-12-01 · TA获得超过5558个赞
知道大有可为答主
回答量:1118
采纳率:100%
帮助的人:540万
展开全部
施耐德模拟量输入模块140ACI03000模和和输出模块ACO02000我没有用过。
但我用过模拟量输入模块TSX AEY810和模拟量输出模块TSX ASY410;以下是使用的一点总结,仅供参考。
TSX AEY810:
可供选择信号范围有0—20mA、4—20mA、-10--+10V、0—10V、0—5V、1—5V。在模块设置中的 Scale项中,可指定对应输入信号的0% 及100%量程的数值,取值为-32768—32767之间的整数,不能为浮点数。若实际工程量为浮点数,需要用户自行设计程序实现工程量程的变换,若直接在Scale中设定,采样值会被截整,导致数据精度损失。量程的缺省设定为0—10000;并可设定上、下溢出值,溢出上、下限的缺省值为量程的±12.5% 。
TSX ASY410:
输出信号的范围有三种选择:0—20mA、4—20mA和±10V,若需要0—10V、0—5V、1—5V的输出信号,可选择±10V的输出范围,而后通过调整输出量数值将输出信号控制在指定范围。±10V输出对应的0%和100%量程的数值分别为-10000和10000,其它输出范围对应0%和100%量程的数值为分别为0和10000,均为系统的缺省设定,用户不能修改。对于模拟量输出,用户须设计程序将工程量程的输出变换为0—10000的数值,送到模块的输出通道。
另外,你可以自己定制一些变量,测试一下转换关系。
以上是一些个人使用心得,希望能对你有所帮助。
莱科斯
2023-06-12 广告
全自动el测试仪和el测试仪在原理上是相同的,都是用来测试电子元器件的。全自动el测试仪适用于在线生产,无需人力辅助,而el测试仪适用于离线生产,需要人工进行参数设置和测试。两者的区别在于全自动el测试仪具有自动化程度高、测试效率高、测试结... 点击进入详情页
本回答由莱科斯提供
匿名用户
2011-12-20
展开全部
不同
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tlsh
2011-12-19 · TA获得超过146个赞
知道小有建树答主
回答量:421
采纳率:100%
帮助的人:235万
展开全部
这个问题太深奥了,需要专业人士才能解答,在下无能为力。抱歉。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答