UPS和服务器能放在一起吗?大型UPS会产生电磁干扰吗?电磁干扰会影响到服务器正常工作吗?

 我来答
谐波治理无功补偿
高粉答主

2011-12-24 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22036 获赞数:58015

向TA提问 私信TA
展开全部
UPS和服务器放在一块儿是正常的,当然了,也可以不放在一块儿,这都不是问题。
UPS会产生电磁谐波 ,这是由UPS的工作原理决定的。
UPS的干扰解决办法,应该说有如下可供选择:
第一,UPS专用滤波器
第二,滤波磁环;
御宜欣0gx
2017-10-30 · TA获得超过331个赞
知道小有建树答主
回答量:209
采纳率:97%
帮助的人:68.6万
展开全部
UPS电源确实会存在电磁,但是主流的UPS电源品牌,在设计、生产及使用的过程中会把电磁降低到极小的一部分,不会影响到服务器的正常工作,越大型的UPS,越注重这个问题,而且大型的UPS一般不会跟服务器放在一个房间里,会有单独的UPS电源室和UPS电池室,只要不是选那些劣质品牌,基本上是不会对您的服务器造成影响的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友84ebd7a
2017-10-30 · TA获得超过153个赞
知道小有建树答主
回答量:227
采纳率:75%
帮助的人:86.5万
展开全部
大型UPS都是全铁框安放的,铁皮本身就有隔离电磁的作用,同一个机房没有问题,正常的放法还是会把UPS和服务器稍微分开下的。毕竟都有热源。还要考虑到网线这些设备的电磁干扰问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友5d2bc8799
2011-12-20 · TA获得超过113个赞
知道小有建树答主
回答量:197
采纳率:0%
帮助的人:88万
展开全部
ups的干扰会通过两种途径传播,传导和辐射。如果用的是在线式UPS传导干扰基本上可以排除,如果是后备式就有可能有传导干扰了。但是服务器自身的电源也会产生传导干扰,那就需要选择EMC性能比较高的服务器电源了。空间辐射干扰基本上可以放心,服务器机箱或机柜都有屏蔽效能,距离稍远点就可以放心了。还有就是走线的问题了,有条件加几个磁环,效果就更好了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
硅谷少年
2017-10-23 · TA获得超过7554个赞
知道大有可为答主
回答量:7116
采纳率:82%
帮助的人:1396万
展开全部
可以,不会干扰的。各项性能指标都有各种认证标准的,放心用吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助