上位机和下位机通过RS232/485和MAX 485相连,无法实现通信。 5
我的上位机(计算机)通过RS232/485和单片机相连,但是软件始终提示上位机与电气设备没有连接好。上位机的串口发送和接收数据没有问题、电气设备已经打开、RS232/48...
我的上位机(计算机)通过RS232/485和单片机相连,但是软件始终提示上位机与电气设备没有连接好。上位机的串口发送和接收数据没有问题、电气设备已经打开、RS232/485的A,B也已经和MAX485实现连接,还是找不到原因。想问一下是程序的原因吗?MAX485的RXD,TXD是否和上位机DB9的2,3针相连呢?
展开
4个回答
展开全部
思路 :(1)波特率与数据帧的帧格式是否匹配。
(2)理清是交叉线还是直通线。
(3)注意max485是半双工。
(4)电平是否匹配,电脑com是rs232电平,单片机一般是ttl电平。
(2)理清是交叉线还是直通线。
(3)注意max485是半双工。
(4)电平是否匹配,电脑com是rs232电平,单片机一般是ttl电平。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
迪凯特科技(北京)有限公司
2018-11-13 广告
2018-11-13 广告
协议一般要包含:起始符、数据、校验码、结束符,5个部分的定义。 其中 起始符、结束符,不能与其他数据重码。 如只要传输字母与数字,可以看下ASCII码表,使用非数字和字母的符号做起始结束符即可,如{}; 数据长度码即表示此串数据包的数据长度...
点击进入详情页
本回答由迪凯特科技(北京)有限公司提供
展开全部
MAX485的RXD,TXD是否和上位机DB9的2,3针相连呢? 不可以!
电压不兼容,如要MAX232之类的电压转换芯片
电压不兼容,如要MAX232之类的电压转换芯片
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-12-20
展开全部
看 MAX485 说明书 文档吧
MAX485 的信号 RO
RE
DE
DI
A
B
Vcc
Gnd
似乎 没有 RXD,TXD 吧?
MAX485 的信号 RO
RE
DE
DI
A
B
Vcc
Gnd
似乎 没有 RXD,TXD 吧?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
看下波特率对不对 ,用示波器看下有没有信号.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询