220V总用电量约在26000W我需要多粗的电线?多大的电表?
总的用电电器为:20个×800W的加热管(220V)一个4000W的加热管(220V)两台1.5的电机(220V)其它用电3000W(220V)我租的房子,电压为220V...
总的用电电器为:20个×800W的加热管(220V)
一个4000W的加热管(220V)
两台1.5的电机(220V)
其它用电3000W(220V)
我租的房子,电压为220V ,请教专业电工师父 这些电器需要多粗的总线?每套单独的用电器又需要多粗的电线?多大电表可以承载?(这些电器一起开动的几率不是很大,偶尔会一起用) 展开
一个4000W的加热管(220V)
两台1.5的电机(220V)
其它用电3000W(220V)
我租的房子,电压为220V ,请教专业电工师父 这些电器需要多粗的总线?每套单独的用电器又需要多粗的电线?多大电表可以承载?(这些电器一起开动的几率不是很大,偶尔会一起用) 展开
6个回答
展开全部
20个×800W的加热管(220V),电流是:72.7A
铜导线选用面积:25平方毫米
一个4000W的加热管(220V),电流是:18A
铜导线选用面积:6平方毫米
两台1.5的电机(220V),电流是:23A左右
铜导线选用面积:6平方毫米
其它用电3000W(220V),电流是:14A
铜导线选用面积:6平方毫米
总电源铜导线选用面积:50平方毫米
如果这些电器一起开动的几率不是很大,单相电表不小于:30(100)A
2025-08-25 广告
上海汉北电气有限公司深耕工业自动化多年。作为韩国PARAENT派立德中国总代理,集高端设备销售、技术服务与系统解决方案于一体。PII系列全功能电力调整器是派立德公司2024年新推出的全功能型电力调整器,它集合了。电加热温度控制系统所需的大部...
点击进入详情页
本回答由上海河贝提供
展开全部
得用25mm2铜线安装一块直读式电表150A,20个*800建议使用16mm2铜线,4000w建议使用4mm2.3000w使用4mm2.但是最好使用三相电最好,要不然你得考虑进户线的大小
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
25平方的铜线!铝线得用50平方的!20个×800W的加热管(220V)一个加热管用2.5平方的铜线,一个4000W的加热管(220V)用4平方的铜线,两台1.5的电机用2.5平方的铜线,其它用电3000(220V)用4平方的铜线!电表得加互感器才能用,互感器用150/5的测量互感器3-6A的电表
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
总线16平方毫米,75/5的电表就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
26KW,你三相均分,每相8.7KW,X4.5A=39.15A,你可采用16平方电缆。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?