我用PCS7正版授权winccRC PO 里自带了512归档授权,归档授权不够,我想增加授权 10
用了网上下载的2011的归档授权,但是总是报我的归档权限超过512个TAGS。我试着把RCPO删除,但还是同样地错误的。求高手尽快解答,谢谢...
用了网上下载的2011的归档授权,但是总是报我的归档权限超过512个TAGS 。我试着把RC PO 删除,但还是同样地错误的。求高手尽快解答,谢谢
展开
展开全部
WinCC 授权分很多,你说的RC授权是指运行/组态授权,还有一种如果只要单运行WinCC的话只有RT(Run Time) 授权就可以了.
针对你的问题是指WinCC里边Tag loging 组态的归档变量超过了512个,可以点在Tag loging里边看下左下角状态栏显示组态了多少个。每一个RC授权默认送你512个,如果超了需要增加512——〉1024或者更多的归档授权(Archive授权)。
针对你的问题是指WinCC里边Tag loging 组态的归档变量超过了512个,可以点在Tag loging里边看下左下角状态栏显示组态了多少个。每一个RC授权默认送你512个,如果超了需要增加512——〉1024或者更多的归档授权(Archive授权)。
追问
我加了1000的授权,但是总是报错误的,在归档窗口下面看到536/1000的,不知道为什么不停的报错。报的错误就是说归档大于512