冬季混凝土板面浇筑后几天可以上人施工 5
7个回答
展开全部
最少3天。
强度必须达到4Mpa才能上人,具体何时能达到,这个还得根据冬施规程计算成熟度,
或者事先用一组同条件试块试验,以后就大概齐按这个做。
扩展资料:
泵送混凝土时必须保证混凝土泵连续工作, 如发生故障, 停歇时间超过45分钟或混凝土出现离析现象,应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。
振捣要求:混凝土自料口下落的自由倾落高度不得超过2米,如超过2米时必须采取措施。浇筑混凝土时应分段分层连续进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密程度决定,一般分层高度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50厘米。
使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30-40cm)。 振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接隙。
浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。
浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。
参考资料来源:百度百科-混凝土浇筑
上海智丰
2024-11-25 广告
2024-11-25 广告
上海智丰交通设施有限公司是一家集科研、开发、生产、销售及服务于一体的现代化防汛设施装备高新技术企业。历年来已获得多项专利技术,是国内最专业、产品最齐全的防汛设施生产厂家,公司主营防汛挡水板、移动防洪墙、防水密闭门、防汛沙袋、防汛排涝水泵、防...
点击进入详情页
本回答由上海智丰提供
展开全部
能不能上人,不是以时间定的,而是以混凝土强度定的。混凝土强度达到1.2MPa后就可以上人了。这时,人走在混凝土板面上不会留下脚印痕迹。但是要注意,如果去做放线工作,随放线,随揭开保温材料,放完线后马上恢复保温,直至混凝土达到受冻临界强度后才可以去除保温。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
大家回答的太复杂,一般按经验正常温度24小时,10度以下,5度以上48小时,二周上人,笑话,一层混凝土墙板梁施工不过六、七天,难道叫建设人员干六、七天天,间歇半月吗?不可能的,做同条件试块,强度达到70%及以上那是指拆模时间,人走在混凝土板面上不会留下脚印痕迹。像爱惜豆腐一般爱惜就行,就可以上人放线,随即可以上料,一般是上钢筋,注意钢筋不要集中堆放就可以,施工人员多加注意,心里有数就行,一般一层钢筋绑扎也要二、三天,再上模板时砼强度就上来了,这是砼就四、五天了,如果大家都这么教条施工,大家等着停工吧,本人干了十四年房建总监,处理这类问题总来就是从实际出发,以不影响施工质量和不影响施工进度相结合,教条主义害死人,
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
上人时没有脚印时就可以上人施工了,但不能揭去保温材料,掉揭去保温材料时间要以达到受冻临界强度为准。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
混凝土里加了早强剂和防冻剂的前提下,2天可上人,10天左右可上人施工。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?