求幕墙企业管理流程及管理制度?
展开全部
玻璃幕墙施工中质量控制措施
1.控制流程
在项目施工阶段、分阶段制定合理工作控制流程图,有效协调土建与幕墙专业队伍间的配合施工,为实现整个工程项目的进度、质量和投资目标创造条件。
1.1.主体结构施工控制流程
放线及支模板→墙柱板钢筋绑扎→预埋件安装→隐蔽验收→浇筑混凝土→预埋件复检校正→混凝土养护。
1.2.隐框幕墙施工控制流程
框架横梁和立柱及连接件的制作→预埋件复查及处理→连接件施工→立柱、横梁安装→测试冲击接地电阻→隐蔽验收→玻璃工程→竣工验收。
2.预埋件施工
2.1.预埋件的制作及加工
预埋钢板按施工图在车间内制作、焊接及热浸镀锌处理,核实钢板尺寸、厚度和锚固钢筋(为Ⅰ级钢筋)的数量(4根)、直径、长度,其中锚固长度按25d计算(d为锚筋直径)、且不小于250mm.
2.2.预埋钢板安装
在结构梁、板、墙筋绑扎合格后按施工图放线确定位置,及时将预埋钢板绑扎安装就位。要求锚固钢筋插入梁内侧的受力钢筋部位并与之绑扎牢固,防止混凝土浇筑时脱落而移位。在梁板墙混凝土浇筑后终凝前检查复核预埋件位置,要求标高偏差在10mm内,与设计位置的偏差在20mm内。
3.隐框架结构施工
3.1.隐框分格
根据楼层高度分格,一般竖直方向按1850mm和1650mm分为2格;水平方向按1050mm分格,通风窗开在950mm高的窗台处,窗高1000mm,在室内的950~1950mm高范围内不可见横梁。
3.2.预埋钢板复查
在连接件施工前进行最后一次核查,如发现有遗漏或位移偏差超过规定值,应进行处理,办法是在混凝土梁或墙上钻孔穿透,用4根10mm的螺栓在要求的位置上将钢板固定在混凝土表面,且在螺栓拧紧后焊牢。如果在连接件施工中将预埋件损坏,其处理方法相同。
3.3.连接件施工
按分格尺寸分别在横梁、立柱位置上弹出墨线,确定在预埋钢板上连接件的准确位置,将连接件支座焊接在预埋钢板上。连接件按施工图在车间内制作、焊接及热浸镀锌处理,注意连接件固定支座上的螺栓孔的可调范围必须在40~60mm之间。
连接件的焊接使预埋钢板的镀锌层局部被灼烧破坏,必须进行处理,先消除焊瘤、焊渣、毛刺等,再与焊缝一起抹涂3道防锈油漆,涂膜厚度不应小于15μm.
3.4 隐框横梁立柱安装
3.4.1 设置伸缩缝 铝合金的温度变形较大,当温升60℃时发生伸长量为1.4mm/m,同时铝合金在加工、安装时也存在一定误差,为保证幕墙有足够的变形空间,幕墙立柱按楼层分设伸缩缝,缝宽25mm,在伸缩缝处的上、下立柱用芯柱连接为可活动的接头,伸缩缝构造如图1所示。
图1 伸缩缝构造
3.4.2 不同金属界面处理 铝合金横梁立柱借助连接钢件固定在预埋钢板上,实现荷载传递,而立柱与连接钢件之间存在电位差,在交接面设绝缘垫片分隔,防止在接触到雨水或潮湿空气冷凝后产生电化腐蚀,避免在连接界面破坏连接质量。
3.4.3 横梁立柱安装
(1)铝型材必须有生产厂家提供的出厂检测合格证和质量检测站提供的检验报告,氧化膜的厚度不小于15μm(AA15级),主要受力部位的壁厚不小于3.0mm,在安装前进行检验和校正、平直、规方,不得有变形和刮痕。
(2)铝合金框架各个连接点在幕墙发生层间位移时会发生摩擦噪音,引起构件间松动甚至使螺丝脱落,导致整个结构运动不协调,影响使用,严重时会危及幕墙结构安全,因此除焊接点外的所有连接点均设有机柔性垫片,达到消除摩擦噪音的目的。
4 防雷防火技术措施
铝合金框架是建筑物外围结构,容易遭受雷击,具有良好的导电性,原建筑物设计的防雷系统受到幕墙的屏蔽而不能直接产生避雷效果,必须两者协同作用。
(1)建筑物高度超过120m按二类设防,建筑物防雷网与幕墙防雷网每隔15m接通。幕墙侧面的防雷击宜每隔3层设1道均压环,均压环每隔18m与建筑物防雷网接通。
(2)幕墙顶部设直接接受雷击装置,引雷的接闪器
幕墙防雷网每隔15m接通。幕墙侧面的防雷击宜每隔3层设1道均压环,均压环每隔18m与建筑物防雷网接通。
(2)幕墙顶部设直接接受雷击装置,引雷的接闪器与建筑物防雷网接通。接闪器金属板厚度为2.0mm.
(3)防雷引下
下线使用钢筋混凝土外墙内或柱内的受力钢筋,从引下线设置引出连接板作为幕墙防雷系统的连接通道。连接板为热浸镀锌处理的钢板,在安装过程中应对通道进行检测,保证形成电气通道。
(4)幕墙结构施工完成后,由工程质量监督站组织隐蔽工程验收,并对各个接地点检测雷击接地电阻,均不大于5Ω。
(5)防火措施 按楼层设防火分隔层(见图2),分隔层采用1.2mm厚的镀锌铁皮,铺设严密,填充防火材用耐火岩棉,其铺设厚度为150mm.
5 玻璃工程
(1)保证玻璃外观质量,无针眼、斑点、皱纹、划伤等缺陷,玻璃镀膜层面置于内侧面,玻璃平面尺寸力求准确,允许偏差控制在±3.0mm内,玻璃厚度为6.0mm.
(2)硅硐胶有生产厂家提供的相容性、粘结性试验合格报告以及物理耐用年限和保险年限的质量保证书和国家认定的检测部门出具的检测报告,使用硅硐胶必须注意有效期,超过使用期限者不能使用,同时必须是中性胶,酸碱性胶均不能使用,因为不合格胶在1~2年内就会出现老化、开裂甚至脱落的危险,使幕墙产生渗水、透气等严重问题,胶缝宽度为20mm,厚度为7.0mm.
(3)玻璃与铝合金框不能直接接触,保证有间隙5mm,在下边垫2块与槽口宽相同、长1000mm以上的弹性定位垫块。
(4)分层进行4L/min.m淋水量的抗雨水性能检查,保证幕墙不渗漏、不透水
1.控制流程
如何绘制出能够幕墙企业关键流程的全面和细致的流程图呢?根据著名企管专家谭小芳老师的研究,应该有三个步骤。
首先是先高度概括整体综合流程图,也即公司级流程,并表现各流程之间的逻辑关系。综合流程图的基础是企业的价值链,即企业从输入各种生产资料和资源到创造出客户价值、满足客户的需求的全过程的活动。
其次是逐次分解综合流程图。各子流程之间应当分清楚逐层次的链接关系,并应该说明流程的输入量和输出量,才便于使用者使用。
第三是对单体流程图进行整合。需要流程优化的项目运作人员从不同的角度、各自负责的领域分别对综合流程和次级流程提出推敲意见,找到最合理的方案。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应
|
问题解决率99%
|
24小时在线
立即免费咨询律师
11681人正在获得一对一解答
南京彩虹之旅3分钟前提交了问题
昆明彩云之南5分钟前提交了问题
昆明彩云之南5分钟前提交了问题