
怎样计算无功补偿的容量?
7个回答
展开全部
计算出平均负荷,电气设备的功率和是最大负荷,通过这两个数就能算出需要系数了,然后再进行无功补偿容量计算

2021-11-22 广告
根据所负载功率查《电工手册》可获得有关数据进行计算。线路功率因数从0.7提高到0.95时每KW功率需电容补偿量是0.691千乏。 无功率=IUsinφ,单位为乏或千乏。 IU 为容量,单位为伏安或千伏安。 无功率降低或升高时,有功率不变.但...
点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
展开全部
没目标数值怎么计算?
若以有功负载1kw,功率因数从0.7提高到0.95时,无功补偿电容量:
功率因数从0.7提高到0.95时:
总功率为1kw,视在功率:
s=p/cosφ=1/0.7≈1.4(kva)
cosφ1=0.7
sinφ1=0.71(查函数表得)
cosφ2=0.95
sinφ2=0.32(查函数表得)
tanφ=0.35(查函数表得)
qc=s(sinφ1-cosφ1×tanφ)=1.4×(0.71-0.7×0.35)≈0.65(千乏)
1、其计算方法如下:设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:Q1=Ptgφ1并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的无功功率为:Q=Ptgφ由电容器补偿的无功功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变;
2、补偿电容器容量计算提高功率因数所需补偿电容器的无功功率的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定。
2、补偿电容器容量计算提高功率因数所需补偿电容器的无功功率的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通过测试确定负荷的大小和运行时间,根据统计和经验合理分组,以达到较好的补偿效果
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询