不同直径的钢筋电渣压力焊 怎样取样
5个回答
2018-06-26 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
1、异径电渣压力焊也是属于焊接接头,按JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》5.6.1条要求,同一楼层300个接头一批,不足300个也按一批计,每批随机取3个接头,做拉伸试验。异径电渣压力焊的强度要求按规范的4.1.8条,强度按较小钢筋计算。
2、电渣压力焊 electro-slag welding(ESW):是将两钢筋安放成竖向或斜向(倾斜度在4:1的范围内)对接形式,利用焊接电流通过两钢筋间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。简单地说,就是利用电流通过液体熔渣所产生的电阻热进行焊接的一种熔焊方法。但与电弧焊相比,它工效高、成本低,我国在一些高层建筑施工中已取得很好的效果。根据使用的电极形状,可分为丝极电渣焊、板极电渣焊、熔嘴电渣焊等。电渣焊适用于厚板的焊接。在锅炉、重型机械、造船工业中应用较多。
2024-10-18 广告
2024-10-18 广告
电渣压力焊、接头质量检验 1、取样数量 电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件。 (1)在一般构筑物中,应以30个同级别钢筋接头作为一批。
阻旋料位开关是新专...
点击进入详情页
本回答由上海思派提供
展开全部
异径电渣压力焊也是属于焊接接头,按JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》5.6.1条要求,同一楼层300个接头一批,不足300个也按一批计,每批随机取3个接头,做拉伸试验。
异径电渣压力焊的强度要求按规范的4.1.8条,强度按较小钢筋计算。
异径电渣压力焊的强度要求按规范的4.1.8条,强度按较小钢筋计算。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
所有都一样,三根做抗拉强度试验就行。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你可以直接取当层需要的刚筋规格就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不同直径的钢筋电渣压力焊和同直径是一样的,遇到过这中情况,但合格标准不是太清楚
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: