三菱plc的扩展rs485-BD怎样和人机通讯,三菱编程软件需要设置什么东西啊 10

 我来答
百度网友8150780
推荐于2017-10-11 · TA获得超过4527个赞
知道小有建树答主
回答量:810
采纳率:100%
帮助的人:371万
展开全部
首先,要把人机设定为RS485通讯方式,还要看是2W模式还是4W模式(两线或四线),设定站好地址为0;
其次,保证通讯线连接与接线正确;
最后,通过PLC软件程序进行设定,通讯协议D8126=01H,通讯格式D8120不设定。
伊水草原0g
2011-12-22 · TA获得超过2218个赞
知道大有可为答主
回答量:3175
采纳率:88%
帮助的人:508万
展开全部
用编程电缆与PLC连接,在通讯设置中,根据你人机界面所分配的COM口,及通讯波特率,设定好写入PLC中就可以了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
永幼简薄
2019-01-11 · TA获得超过4417个赞
知道大有可为答主
回答量:3128
采纳率:25%
帮助的人:459万
展开全部
用485通讯,信捷不用rs指令,三菱才用,信捷用regr读取,regw写入就可以,只需要知道下位机的485地址,设置好奇偶效验,波特率,地址。还有一个,信捷plc输出端自带485的,一般情况下不需要扩展bd板,三菱没有才扩展,信捷的ab就是485+和485-