电容补偿后变压器总输出电流的变化?

变压器低压侧输出250A,电容柜投入350A.如无电容柜补偿其变压器低压侧是否输出电流为600A?原功率因素在0.8,后增加补偿容量功率因素在0.95,选用全自动无功控制... 变压器低压侧输出250A,电容柜投入350A.如无电容柜补偿其变压器低压侧是否输出电流为600A?
原功率因素在0.8,后增加补偿容量功率因素在0.95,选用全自动无功控制器.
展开
 我来答
郭卫国
2007-09-19 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5715万
展开全部
“读书就知道先生”说的对,变压器低压侧输出电流和电容柜电流不是简单的数量相加关系,有一定的角度,其输出电流绝对不是600A;具体数值既可以根据测量数据计算求得,也可根据实际投入后测量求得;

变压器低压侧输出250A,说明此时变压器的视在功率在173KVA左右;一般情况下,最多补偿100KVAR就足够了,但100KVAR电容器的额定电流也就是144A,而你电容器的电流达到了350A,说明电容补偿容量大了,这时会造成无功电流倒送,变压器低压侧输出总电流反而会增加;当变压器低压侧输出总电流最小的时候,就是电容器补偿最好的时候。
womyn5
2007-09-25 · TA获得超过1930个赞
知道小有建树答主
回答量:868
采纳率:100%
帮助的人:756万
展开全部
专家就是专家啊 !但是你没有考虑到投切涌流,一般来说15KVAR电容投入都是有30A的电流,所有它其实只是补偿刚刚好

参考资料: 电力开关厂实测

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ygk2003
推荐于2016-02-09 · 知道合伙人教育行家
ygk2003
知道合伙人教育行家
采纳数:4779 获赞数:139757
2007年毕业于兰州大学管理学院行政管理专业,学士学位。工会工作5年从业经历;档案工作7年从业经历。

向TA提问 私信TA
展开全部
1、电容补偿后变压器总输出电流变大了。因为补偿前电流含有一些电感性的无功功率,功率因数小,进入无功补偿柜,增加了电容型无功功率,将感性的无功功率减少了,功率因数高了,所以同样的有功功率因为功率因数不同,显示的电流不一样。
2、电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
读书就知道
2007-09-18 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:65
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
不是数量和,是矢量和,不会是600A的。
要变压器的输出电流的功率因素是多少?它决定电流的成分,查一般的电工书就有。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jianquan12
2007-09-19
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
补偿大了!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答