你好,看到你百度里的回答,所以想找你帮忙下,我用三菱PLC编译时出现双线圈错误,且程序写入时出错

一开始是程序写不进去,后来老师帮忙改COM端口,PLC就显示程序错误,无法进行在线调试,不知道为什么... 一开始是程序写不进去,后来老师帮忙改COM端口,PLC就显示程序错误,无法进行在线调试,不知道为什么 展开
 我来答
YUNLONGGK
2011-12-23 · TA获得超过144个赞
知道答主
回答量:88
采纳率:100%
帮助的人:69.4万
展开全部
首先你要知道你的PLC的编程线接到那个COM口上了。
如果用的是COM口的编程线,通常选择COM1
如果用的是USB接口的编程线,并且不知道对应哪个COM口的话,最简单的方法就是打开电脑的设备管理器然后查看里面的COM口编号,如果还是不能确认是哪个COM口的话,就插入或者拔出USB编程线,设备管理器中会相应的显示一个COM删除或者增加。
双线圈的错误,你可以在程序检查功能里查找是那个线圈出现错误了。
例如: 想用X0 和X1 同时驱动Y0,即 X0 X1中有一个闭合Y0则输出。
错误的双线圈写法
LD X0
OUT Y0
LD X1
OUT Y1
正确的写法:
LD X0
OR X1
OUT Y0
更多追问追答
追问
我的程序是从一本书上来,按理应该不会有问题啊
我们的设备是三菱FX2N——48MR,程序里的PLC类型是FX1N,这里我已经改为了FX2N,我就想知道有可能是哪些地方出错了,谢谢
追答
你把出错的地方贴上来看看啦
百度网友77b34b1
2011-12-23
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:3.9万
展开全部
在没有必要的情况下,最好不要用双线圈输出。提示程序错误也就有可能是你的双线圈程序出错。建议你查看三菱编程手册。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
pudongai
2011-12-23
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:10.7万
展开全部
我西门子的还好点,三菱的就不知道了,如果是双线圈你就看一下程序里那里重复咯,这种问题应该很好找的啊~仔细看就好了~要不你程序就加一点下进去,没问题再加一点,很快就能找到的,这种事情别怕麻烦,祝你好运