WINCC6.2与PLC通讯不上
PLC是300,CUP315-2DP,卡用的是CP5611,程序和PLC是能通讯上的,因为已经下载程序了,但是WICC就一直连不上,该有的驱动应该已经都装好.WINCC用...
PLC是300,CUP315-2DP,卡用的是CP5611,程序和PLC是能通讯上的,因为已经下载程序了,但是WICC就一直连不上,该有的驱动应该已经都装好.WINCC用的是破解版,通讯方式是PROFIBUS DP.求高手指教!
展开
3个回答
展开全部
步骤如下:
1、在STEP7的硬件组态里,将CPU的DP端口指定为PROFIBUS ,地址为2。
2、在WINCC里:(1)鼠标右键单击PROFIBUS /SYSTEM PARAMETER菜单,在弹出的窗口添 PROFIBUS ;(2)设置SET PG/PC INTERFACE:在控制面板里进入SET PG/PC INTERFACE界面,第一空里添PLC—CP5611(PROFIBUS );第二空里添CP5611(PROFIBUS ),点击PROERTIES,在ADDRESS后添:“0”;
3、鼠标右键单击PROFIBUS /NEW DRIVER CONNECTION/PROPERTIES,在弹出的窗口顺序添“2”、“0”、“2”。.
4、鼠标点击:开始/STMATIC/WINCC/TOOLS/CHANNEL DIAGNOSIS界面,测试通讯,如果打着2个绿色对勾,则WINCC和PLC通讯连接完成。
