WINCC6.2与PLC通讯不上

PLC是300,CUP315-2DP,卡用的是CP5611,程序和PLC是能通讯上的,因为已经下载程序了,但是WICC就一直连不上,该有的驱动应该已经都装好.WINCC用... PLC是300,CUP315-2DP,卡用的是CP5611,程序和PLC是能通讯上的,因为已经下载程序了,但是WICC就一直连不上,该有的驱动应该已经都装好.WINCC用的是破解版,通讯方式是PROFIBUS DP.求高手指教! 展开
 我来答
zs123zs1
推荐于2018-04-14 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:32
采纳率:0%
帮助的人:26.6万
展开全部
步骤如下:
1、在STEP7的硬件组态里,将CPU的DP端口指定为PROFIBUS ,地址为2。
2、在WINCC里:(1)鼠标右键单击PROFIBUS /SYSTEM PARAMETER菜单,在弹出的窗口添 PROFIBUS ;(2)设置SET PG/PC INTERFACE:在控制面板里进入SET PG/PC INTERFACE界面,第一空里添PLC—CP5611(PROFIBUS );第二空里添CP5611(PROFIBUS ),点击PROERTIES,在ADDRESS后添:“0”;
3、鼠标右键单击PROFIBUS /NEW DRIVER CONNECTION/PROPERTIES,在弹出的窗口顺序添“2”、“0”、“2”。.
4、鼠标点击:开始/STMATIC/WINCC/TOOLS/CHANNEL DIAGNOSIS界面,测试通讯,如果打着2个绿色对勾,则WINCC和PLC通讯连接完成。
张雨龙917
2011-12-25
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:2万
展开全部
参数得设对,再看看WINCC程序是否设置了相应函数
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
haenmx
2011-12-24 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:65
采纳率:0%
帮助的人:27万
展开全部
我觉得应该是PG/PC接口没有选择成DP的方式吧,你下载程序应该选择的是MPI,测试一下看卡可能
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起