欧姆龙PLC如何接2线制4~20毫安的输出?
我将其接到PLC的模拟输入端,且控制的拨码器也已上拨至电流端,为啥PLC中对应的寄存器没有值呢?对于那个寄存器如何看呢?相对于的输入端有电流的变化。...
我将其接到PLC的模拟输入端,且控制的拨码器也已上拨至电流端,为啥PLC中对应的寄存器没有值呢?对于那个寄存器如何看呢?相对于的输入端有电流的变化。
展开
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
3个回答
展开全部
请提供PLC的具体型号,不同型号的PLC模拟量地址都有区别
追问
CP1H-XA,寄存器是否可以修改?
追答
CP1H的模拟量通道从200CH开始,在编程软件的设置中可以清楚的看到对应地址位。因为使用模拟量的时候首先要对模拟量的量程以及精度进行设置。模拟量寄存器地址固定不能修改,如果你需要修改的话,在程序中用MOV指令可以实现
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
无图无真相
追问
这就不用图了吧。。。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-12-28
展开全部
手册
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?