剪力墙配筋率如何计算?

如题最好有计算公式就更好了。... 如题 最好有计算公式就更好了。 展开
 我来答
xili0108
推荐于2017-09-12 · TA获得超过298个赞
知道小有建树答主
回答量:113
采纳率:0%
帮助的人:28.7万
展开全部

如图示:

以Q1为例说明

水平分布钢筋的配筋率:(78.5*2)/(300*150)=0.348%      (大于规范的0.25%)

垂直分布钢筋的配筋率:(78.5*2)/(300*150)=0.348%      (大于规范的0.25%)

以Q4为例说明

水平分布钢筋的配筋率:(78.5*2)/(250*200)=0.314%      (大于规范的0.25%)

垂直分布钢筋的配筋率:(78.5*2)/(250*200)=0.314%      (大于规范的0.25%)

式中:(78.5*2)即为“面积为(300*150)的墙体中的钢筋面积”!通俗说:就是单位面积砼墙体中钢筋的面积率。

追问
可不可以把剪力墙身表格发给我。
Along菲子
推荐于2017-09-26 · TA获得超过3.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:8361
采纳率:85%
帮助的人:693万
展开全部

  

  剪力墙配筋率计算如下图所示:

  剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。

  它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。

  墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
432123hhh
2011-12-25
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:4741
展开全部
如图示:
以Q1为例说明
水平分布钢筋的配筋率:(78.5*2)/(300*150)=0.348% (大于规范的0.25%)
垂直分布钢筋的配筋率:(78.5*2)/(300*150)=0.348% (大于规范的0.25%)
以Q4为例说明
水平分布钢筋的配筋率:(78.5*2)/(250*200)=0.314% (大于规范的0.25%)
垂直分布钢筋的配筋率:(78.5*2)/(250*200)=0.314% (大于规范的0.25%)
式中:(78.5*2)即为“面积为(300*150)的墙体中的钢筋面积”!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
415752594
2011-12-25 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:21.3万
展开全部
不知道你想解决什么问题。1、如果其他条件未知,配筋率是根据工程实际荷载,从建筑设计规范中来选用。2、如果其他条件已知,剪力墙配筋率等于配筋截面积除以剪力墙截面积。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
闲雅且热切的小夜鹰F
2021-03-16 · TA获得超过697个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式