如图示:
以Q1为例说明
水平分布钢筋的配筋率:(78.5*2)/(300*150)=0.348% (大于规范的0.25%)
垂直分布钢筋的配筋率:(78.5*2)/(300*150)=0.348% (大于规范的0.25%)
以Q4为例说明
水平分布钢筋的配筋率:(78.5*2)/(250*200)=0.314% (大于规范的0.25%)
垂直分布钢筋的配筋率:(78.5*2)/(250*200)=0.314% (大于规范的0.25%)
式中:(78.5*2)即为“面积为(300*150)的墙体中的钢筋面积”!通俗说:就是单位面积砼墙体中钢筋的面积率。
可不可以把剪力墙身表格发给我。
2024-09-02 广告
剪力墙配筋率计算如下图所示:
剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。
它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。
以Q1为例说明
式中:(78.5*2)即为“面积为(300*150)的墙体中的钢筋面积”!