用plc控制伺服电机,伺服电机反馈的脉冲信号给驱动器,驱动器出来的脉冲给plc,plc为什么没有接收到呢

是不是接线有问题啊请赐教谢谢了... 是不是接线有问题啊 请赐教 谢谢了 展开
 我来答
355320163
推荐于2016-02-23
知道答主
回答量:57
采纳率:33%
帮助的人:10万
展开全部
应该从以下个地方找毛病:
1;有没有接到PLC的高速端子,
2;高速计数器的接收频率是不是达不到驱动器的输出频率;
3;编程时应把高速计数器的线圈使能;
4;要用好计数器;
5;用示波器检查一下驱动器有没有信号输出;
6:伺服电机的反馈线有没有接好
德马克电机
2024-10-29 广告
直流伺服电机,是一种高精度、高性能的电机,主要分为有刷和无刷两种类型。有刷直流伺服电机成本低、结构简单、启动转矩大,适用于对成本敏感的普通工业和民用场合。无刷直流伺服电机则体积小、重量轻、出力大、响应快,且易于实现智能化,效率高、噪音小、电... 点击进入详情页
本回答由德马克电机提供
匿名用户
2011-12-27
展开全部
接线可能有问题,另外PLC反应慢,读这个脉冲没有什么意义
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
罗坚良
2011-12-26 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:21.5万
展开全部
信号线要用好的屏蔽线,其它的楼上说完了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
vkbyniqtd
2011-12-25
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:6.6万
展开全部
没听明白,为什麽要反馈给PLC呢?
追问
不是反馈给plc,是驱动器有 编码器Z相脉冲输出 这个信号,我想用plc检测伺服走了多少脉冲,就把驱动器上的这个输出点给了plc的X0,作为高数计数器的输入点,可是plc好像没接收到,不知怎回事 是不是接线有问题呢,其他从驱动器输出的点也不行
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答