问:事故的主要原因和间接原因。防止的措施是什么?
案例:某场晚班下班后,电工将配电分屏和配电总屏低压断路器QF全部切断,刀开关QK未拉开,配电屏处于热备用状态,由于指示回路和控制回路电源取自刀开关的下接线端子,低压断路器...
案例:
某场晚班下班后,电工将配电分屏和配电总屏低压断路器QF全部切断,刀开关QK未拉开,配电屏处于热备用状态,由于指示回路和控制回路电源取自刀开关的下接线端子,低压断路器断开后,其常闭触点闭合,绿色信号灯HL.G发光。深夜,由于变压器无负荷,二次电压升高(实测最高达440V),是信号灯HL-G的变压器一、二次侧击穿,形成断路,将熔断器FU熔断。电工动手合低压断路器QF不成功而检查发现熔断器FU熔断。因没有备用熔体,电工将铁丝绕在熔断器上,在刀开关未来开,熔断器熔断原因未找到,故障点未排除的情况下,将熔断器FU插入座内,形成U.V两相金属性短路。随着一声爆响,配电室立刻烟雾弥漫。熔断器、绿色信号灯及固定面板烧坏,大部分二次线烧毁,电工右手被电弧灼伤,造成全场停电一天。 展开
主要原因和直接原因:电工违章操作,使用铁丝代替熔断丝,且未找到熔断器熔断原因,故障点未排除的情况下,将熔断器FU插入座内。
简介原因:刀开关QK未拉开,配电屏处于热备用状态,由于变压器无负荷,二次电压升高(实测最高达440V),是信号灯HL-G的变压器一、二次侧击穿,形成断路,将熔断器FU熔断。
防止措施:
1、加强对电工及员工的用电常识的安全教育,定期组织用电安全检查。
2、制定用电安全管理制度并严格执行。
3、电工必须经培训考试合格,持电工作业证上岗作业(国家劳动部门或技术部门培训考试、发证)。
4、上下班、交接班必须严格执行相关规定,关闭全部用电设备电源,并做好记录。
5、熔断丝等常用、易损件,应有应急备用。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应
|
问题解决率99%
|
24小时在线
立即免费咨询律师
17826人正在获得一对一解答
重庆晨曦微光6分钟前提交了问题
深圳蓝天飞翔3分钟前提交了问题
重庆晨曦微光6分钟前提交了问题