根据电流选择电缆问题
一台630KVA变压器,计算高压电流大小36A,低压电流为909A。根据1mm2铜线能带5~8A电流,取1mm2铜线带5A电流,36/5=7.2mm2,根据电流口诀10下...
一台630KVA变压器,计算高压电流大小36A,低压电流为909A。根据1mm2铜线能带5~8A电流,取1mm2铜线带5A电流,36/5=7.2mm2,根据电流口诀10下五,100上2,推出10mm2电缆就可以带50A电流,但据我所知630变压器基本上用的是70电缆,这种计算是错误的吗?有高手能帮我解答吗?还有就是低压电缆和架空线是怎么选择的?
展开
4个回答
展开全部
1mm2电缆的载流量不代表乘以10就是10mm2电缆的载流量,这是因为导体粗了以后,其散热不是与其体积成正比增加的,而是与其散热表面积成正比增加的。而导体载流量主要与导体的散热有关,所以导体体积增加了,其单位载流量却下降了。电缆的载流量不仅与其散热有关,还与其表面的绝缘层耐热程度有关。外层绝缘耐热程度低,温度一高就软化了,电缆的载流量就低,反之就高。所以你仔细看看电缆样本就会发现交联聚乙烯绝缘电缆的载流量高于聚录乙烯绝缘电缆,就是因为前者抗热能力更强。所以,电缆的载流量是在厂内根据实验得出来的,而不是计算出来的。想知道电缆的载流量,需要从厂家得到你需要电缆型式的资料,然后根据电缆实际敷设温度、敷设方式用各种系数折算后,才是其实际的载流量。
实际上,电缆的选择还要考虑回路故障时短路电流产生的热量不会损坏电缆的绝缘。所以还要根据回路的短路电流持续时间来校核电缆的热稳定,不过由于低压回路的断电流都比较小,一般工程就马虎过去了。
架空线没有绝缘,按理说可以按照导体的表面散热量来计算架空线路的截面。但是实际上由于架空线都是架空在两个杆塔之间的,线路将承受自身的荷重产生的水平拉力。架空线越重、杆塔跨度越大、线路的弧度越小,架空线路承受的水平拉力就越大。所以一般架空线都按水平拉力来选择截面,此时其载流量已经可以满足要求了。
电缆供电除考虑供电电流还要考虑散热、拉力敷设条件等,一般现在要求高压最小电缆就是35平方,低压630KVA电流基本就是1000A,电缆是平方越大载流量越小,所以低压电缆最小是500平方,应该用630平方的,因为你要考虑过载等因素。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的计算没有错误,但电力局一帮都会考虑去散热,和线的高压阻抗,70还算号咯 我们这里都是120咯 电压先的选择一般都是根据你的实际电流来考虑咯
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?