1、隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,就是在电器中起隔离的作用。它本事的工作原理和结构比较简单,但是因为使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。
2、隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。
拓展资料:
1.一般在断路器前后二面各安装一组隔离开关,目的均是要将断路器与电源隔离,形成明显断开点;因为原来的断路器采用的是油断路器,油断路器需要经常检修,故二侧就要有明显断开点,以利于检修;一般情况下,出线柜是从上面母线通过开关柜向下供电,在断路器前面需要一组隔离开关是要与电源隔离,但有时,断路器的后面也有来电的可能,如通过其它环路的反送,电容器等装置的反送,故断路器的后面也需要一组隔离开关。
2.隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。
3.隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路。
隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。
在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。
因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。
只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
参考资料:
隔离开关(Isolating switch)是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。一般用作高压隔离开关,即额定电压在1kV以上的隔离开关,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。
2018-11-13
最正确的隔离开关介绍
一、隔离开关的定义:
在断开状态下能符合隔离器的隔离要求的开关即为隔离开关。
但是通常所说的负荷隔离开关,在标准中,无此名称,标准中对应为隔离开关;开关必须具有负荷功能,无此功能的被称为隔离器(以前俗称其为隔离开关)。
依据标准,负荷隔离开关=隔离开关 、无负荷隔离开关=隔离器
二、隔离开关的标准:
《低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》
标准 GB14048.3-2008
标准 IEC60947-3:2005
三、隔离开关在电路中的作用:
1、隔离 安全检修:将电气设备与带电的电网隔离,以保证被隔离的电气设备有明显的开断点能安全地检修。
2、开关 承载:承载正常(额定)工作电流,承受非正常(短路)电流,接通或分断电路:紧急情况带负荷分、合闸。
四、隔离开关的应用:
隔离开关电器与维护、检修相关,与生命安全密切相关,安全至上。
五、隔离开关隔离功能的五大原则:
1、断开位置可挂锁
2、触头位置指示可靠,可视
3、泄露电流小
4、电压防护好
5、短路稳定性好
六、隔离开关与其他开关的比较:
定 义 :中性点不接地配电源系统
单 位 :国际电工协会
标 准 :IEC60364标准
“医用隔离电源系统”简介
医疗领域选用IT系统的必要性:
(IT系统,即中性点不接地配电源系统)
1. IT系统因降低了接触电压和电网对地漏电流(有效控制对心脏的直接漏电流),故人身触电后危险被降到最小程度;
众所周知,当用电设备对人体心脏直接漏电大于10uA 时,会造成对病人的微电击击伤事故。而在一般通用建筑中所采用的RCD、ELCB等对地漏电保护开关,其动作响应值是mA级(如:30 mA),远远不能满足医疗领域的需要。
因此,现在国际上对医疗领域中的手术室、ICU、CCU等重要场所通常采用局部“中性点不接地的供电系统”(即“IT系统”或称“隔离电源系统”)供电。通过单相3KVA-10KVA的医用隔离电源给这些场所供电,首先可以防止其它供电回路中的漏电流通过接地线窜入手术室、ICU、CCU的医疗电气设备上对病人的安全构成威胁;另外,一旦隔离电源上所接的负载(如各种医疗电气设备)出现对地故障,因对地不能构成回路,只能产生一个很小的容性漏电流,极大地保护了病人免遭漏电流的伤害。
2. 当电网负载端出现第一个绝缘故障点时,不会引起电源空开动作(跳闸),
保证了供电的连续性;
在医疗领域,某些场所对供电持续性要求很高,故设计成两路(甚至 三路)电源(接地供电系统)自动切换,以保证这些特殊场所的供电连续性。但如果在负载端出现相对绝缘故障时,故障电流将经过电源中性点对地构成回路,从而形成一个较大的故障电流,使上一级空开或熔断器动作, 最终导致供电中断。而如果在这些特殊场所局部采用IT配电系统时,因其电源中性点不接地,当负载端出现一点相对地绝缘故障时,因其对地不能构成回路,只会产生一个很小的容性漏电流,对人体不会产生危害,同时也不会导致空开动作,从而保证了手术室供电的连接性。
3. 降低了对地漏电流,故提高了防火安全性。