线路中接入变频装置,低压无功补偿控制器显示-0.99如何解决

 我来答
百度网友4327fcbb9b
推荐于2016-03-20 · 知道合伙人教育行家
百度网友4327fcbb9b
知道合伙人教育行家
采纳数:26418 获赞数:292141
从师范学校毕业后一直在现在单位工作

向TA提问 私信TA
展开全部
  线路中接入变频装置,低压无功补偿控制器显示-0.99, 补偿过低,解决方法是加入交流.直流电抗器,也就是在整流桥前端加入交流电抗,整流桥后端加入直流电抗器。
  线路中接入变频装置,造成无功补偿过低,并不是电流滞后,而是高次谐波电流造成的。要提高功率因数必须消除高次谐波电流。
  无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
英诺科技
2023-06-13 广告
针对油浸式变压器绕组光纤测温系统,以下是该系统的优点:1. 测温范围宽、准确、可靠:可实现动态负载运行时“热点”温度的实时和精确监测,解决了在电磁环境下采用传统电学测温仪器安全性低、测量精度差、测温失效等问题。2. 抗EMI/RFI (电磁... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
延浩利0E2
2011-12-28 · TA获得超过7438个赞
知道大有可为答主
回答量:5273
采纳率:87%
帮助的人:1253万
展开全部
线路中接入变频装置,造成无功补偿过低,并不是电流滞后,而是高次谐波电流造成的。要提高功率因数必须消除高次谐波电流。方法是加入交流.直流电抗器,也就是在整流桥前端加入交流电抗,整流桥后端加入直流电抗器,这样才可能使无功补偿控制器显示的-0.99解决。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
宇宙无敌NB瑞哥
2011-12-27 · TA获得超过172个赞
知道小有建树答主
回答量:278
采纳率:0%
帮助的人:116万
展开全部
相序错误吧 调换一下试试
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答