采暖循环水泵入口使用定频补水泵补水,定压点压力为0.16MPa(系统最高点加5m水柱),

补水点压力波动取5m水柱,所以我设定的定压点最高压力是0.21MPa,那么补给水泵扬程应该是多少?我再详细补充一下,系统是95/70℃热水采暖,因为采用的是非变频泵定压,... 补水点压力波动取5m水柱,所以我设定的定压点最高压力是0.21MPa,那么补给水泵扬程应该是多少?
我再详细补充一下,系统是95/70℃热水采暖,因为采用的是非变频泵定压,所以定压点有一个5m水柱的压力波动范围,这个波动范围是应该从几兆帕到几兆帕,我设定的定压点最高压力是0.21MPa肯定是能正常运行,因为系统本来压力就是很低,但考虑到泵的节能和定压点电磁继电器不能频繁起跳,最合理的波动范围是应该从几兆帕到几兆帕呢,最合理的补水定压泵扬程应该是多少?请恳请各位达人指教。
展开
 我来答
zhaixiaodong
2011-12-27 · TA获得超过2.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:1694
采纳率:77%
帮助的人:271万
展开全部
估计你说的应该是四层左右的建筑采暖系统,定压点补水压力0.16MPa已能够满足日常运行。毕竟最高压力情况出现较少,所以给水泵扬程选16-18m。
希望能够帮助你!
追问
再详细补充一下,系统是95/70℃热水采暖,因为采用的是非变频泵定压,所以定压点有一个5m水柱的压力波动范围,这个波动范围是应该从几兆帕到几兆帕,我设定的定压点最高压力是0.21MPa肯定是能正常运行,因为系统本来压力就是很低,但考虑到泵的节能和定压点电磁继电器不能频繁起跳,最合理的波动范围是应该从几兆帕到几兆帕呢,最合理的补水定压泵扬程应该是多少?请恳请各位达人指教。
追答
请注意:定压点压力就应该是补水输出压力即泵的扬程,也就是你说的系统最高点加5m水柱,也就是16m 。所以推荐给水泵扬程选16-18m(考虑今后运行的稳定及克服系统阻力导致的压降)。
预祝春节快乐哦!
xiukelong
2012-01-01
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:14.9万
展开全部
1.水压波动可能是系统里有气,应该加装可靠的自动排气阀。
2.加0.5兆帕有点大,最好在0.2兆帕左右即可。
3.水泵选小流量,1吋泵即可,扬程在20米就行。
4.建议你加装变频器很简单的,在管道上装一个0-1兆帕(必须选0-1兆帕的。因为这个数值范围的最好设定)的远传压力表与变频器输入端连接就可实现自动控制,安全可靠又自动节能,实现软启动,自己做变频控制箱,1千元就够了。变频器功率由水泵功率决定。在网上可查到变频器控制电路图,变频器在淘宝网上买,三晶牌的便宜又耐用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友e99391e5f
2011-12-27 · TA获得超过268个赞
知道答主
回答量:228
采纳率:0%
帮助的人:155万
展开全部
定压点压力就应该是补水泵扬程,也就是你说的系统最高点加5m水柱,也就是16m
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友2ee0e33cdd
2011-12-27 · TA获得超过1078个赞
知道小有建树答主
回答量:314
采纳率:83%
帮助的人:184万
展开全部
泵的选取不但要根据输送流体的物理性质,还要知道输送工程中的阻力损失即压头损失,输送的高度等来确定,根据你提供的数据无法确定泵的扬程。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
resus
2011-12-29 · TA获得超过142个赞
知道答主
回答量:130
采纳率:0%
帮助的人:66万
展开全部
应该按照波动中的最大值取,要保证在最不利的情况下也能不超压不汽化不倒空
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?