10个250W的路灯要用多大电缆?

 我来答
chiguzhuang
2017-04-20 · TA获得超过560个赞
知道小有建树答主
回答量:295
采纳率:100%
帮助的人:54.8万
展开全部
NO1 :10个250W的路灯理论需要2.5平方的电缆电线,考虑到路灯之间的工作距离一般都很远,所以应该使用等于大于4平方的线
NO2:为减少线路损耗,应该把电源的输入点设置在10个路灯的中心位置,这样可以缩短线路的传输目的,压降小,损耗少能最大限度的提高用电效率,使灯能达到理论亮度
NO:每个路灯杆应该有单独的开关装置,便于维修等等,开关装置应该根据当地的实际情况,合理安装开关的高度,做好防水防护工作,拧紧防护盖螺丝,防止小孩子能轻易触及而造成伤害
百度网友aeaef2a3d
生活家

2007-09-22 · 知世故而不世故地生活
知道大有可为答主
回答量:3.1万
采纳率:14%
帮助的人:3.6亿
展开全部
一般常用的计算方法:导线截面积每平方毫米安全电流4安培。250W的电流是:250W/220V=1.14A,10个灯是11.4A,11.4/4=2.85,即需要使用截面积为2.85平方毫米的电缆.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友d5e0c48
2007-09-21 · TA获得超过2.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:90%
帮助的人:4617万
展开全部
10*250=2500W。路灯用的高压钠灯还是水银灯?用2.5-4平方的铜芯线就可以了.
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
撒明德0Bw
2007-09-21 · TA获得超过532个赞
知道小有建树答主
回答量:310
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
2.5平方的铜心电缆就够了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
智乃针谷兰
2020-01-17 · TA获得超过3924个赞
知道大有可为答主
回答量:3180
采纳率:24%
帮助的人:214万
展开全部
30个250w的路灯总功率7.5kw,单相供电选用铝单相面积不小于:50平方毫米
三相供电选用铝单相面积不小于:10平方毫米
已赞过 已踩过<