关于继电器与接触器 20
我想问的是如果现在有两个继电器(一个接直流电的,一个接交流电的)还有两个接触器(一个线圈是交流的,一个线圈是直流的)(1)由于直流恒压所以比较稳定,交流可能电压会波动,所...
我想问的是如果现在有两个继电器(一个接直流电的,一个接交流电的)还有两个接触器(一个线圈是交流的,一个线圈是直流的)(1)由于直流恒压所以比较稳定,交流可能电压会波动,所以显得交流继电器比较不稳定。(2)由于交流电感抗高,所以流过用电器时的电流低,长时间不会发热,直流就不能长时间通电。(3)交流继电器和交流接触器一样能长时间通电(4)直流继电器和直流线圈接触器不能长时间通电。以上我提的4个问题对吗,请各位大侠纠正一下。
展开
4个回答
展开全部
不全对,直流继电器和直流接触器同样可以长时间通电且能正常工作。虽然直流电通过线圈上的磁力方向不变化,但通以电流就会产生磁场,因此可以长时间的使触点吸合。你要知道继电器和变压器是不一样的,因为它不需要变化的磁力的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的观点都没有道理,因为你不熟悉它们有不同的结构。交流和直流的产品哪怕电压相同也不是通用的。铁芯不同,AC硅钢片,DC软铁芯。线圈不同,DC线细圈数多。AC的铁芯要加移相短路环,DC没有。在许可的条件下,都可以长时间稳定工作的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、直流电并不恒压,实际上直流电电压是方向不变,但大小可变;电压波动在直流和交流中都存在,只是影响的因素各不相同,但从易受干扰的程度来看,低压尤其弱电系统中的直流更容易受到干扰;就接触器和继电器来说,可以忽略楼主所说的电的性质不同而产生的不稳定性,关键在于根据负载及使用环境进行合理的选型。
2、就输电来说,交流输电线路存在感抗和容抗,所以输电效率要劣于直流输电,可是就电能的使用来讲,不存在你说的这种情况,因为直流和交流产生的能量不能以同一电压等级来考量。也不存在通电时间的长短之说。你所说的情况是因为你已经假设了同一功率(在直流和交流下功率一样大)的负载分别做成直流和交流负载,然后施以相同电压等级的交、直流电,但这已经不符合技术要求和规范了,因为很明显,同一数量级电压的电,交、直流所产生的能量是不一样的,另外,要记住能量没有消失,而是在转换,这一点有助于你理解能不能长时间通电及发热。
3、交直流继电器和接触器都可长时间通电。
4、如三。
