我们应用的A/O/SBR工艺,现在污泥浓度一千多,而SV30在30%~60%之间,什么原因,如何解决,请指导!

 我来答
Rooney0825
2011-12-29 · TA获得超过2580个赞
知道小有建树答主
回答量:408
采纳率:66%
帮助的人:189万
展开全部
SVI>200了,污泥膨胀了,其污泥体积增大、上浮,难于沉降分离影响出水水质的现象。基本上目前各种类型的活性污泥工艺都会发生污泥膨胀。污泥膨胀不但发生率高,发生普遍,如果是刚发生的,则很可能是温度因素,冬季常见。
原因如下,你看看有没有相应的:
(1)污水种类   污水种类对污泥膨胀有着明显的影响。通常来说,那些含有易生物降解和溶解的有机成份,特别是低分子量的烃类、糖类和有机酸类等类型基质的污水易引起污泥膨胀,例如酿酒、乳品、石化和造纸废水等。
(2)营养成分的不均衡   当污水中N、P不足时,易引起污泥膨胀的发生。N、P的合适比例为BOD5:N:P=100:5:1。很多研究表明许多丝状菌对营养物质N、P有着较强的亲和力,这可能就是缺乏营养物质导致污泥膨胀的原因。   
(3)pH值与温度   一般认为pH偏低易引起丝状菌的大量繁殖。而温度的对丝状菌的影响也是很普遍的。例如,冬天Microthixparvicella在丝状菌群中占优势,而温暖季节时Nocardiaform,0041型或Nostocoidalimnicda较易大量繁殖。   
另外污水在进水处理系统前的早期厌氧消化产生的有机酸和硫化氢也可能导致污泥膨胀的发生。硫磺菌的的贝氏硫菌、硫丝菌等能从硫化氢氧化中获取能量。而这么细菌以非常长的丝状性增殖,有时能长达1厘米,从而导致污泥膨胀的发生。

应对方法:
应急措施
  临时应急主要方法是投加药物增强污泥沉降性能或是直接杀死丝状菌。投加铁盐铝盐等混凝剂可以直接提高污泥的压密性保证沉淀出水。另外,投加一些化学药剂,如氯气,加在回流污泥中也可以达到消除污泥膨胀现象。投加过氧化氢和臭氧也可以起到破坏丝状菌的效果。   采用这种方法一般能较快降低SVI值,但这些方法并没有从根本上控制丝状菌的繁殖,一旦停止加药,污泥膨胀现象可以又会卷土重来。而且投药有可能破坏生化系统的微生物生长环境,导致处理效果降低,所以,这种办法只能做为临时应急时用。
改善生化环境
  污水厂发生污泥膨胀的时候,一般无法从工艺流程、池型和曝气方式的改变来解决,只能在正在运行的流程基础上通过改变生化池内的微生物生长环境来抑制或消除丝状菌的过度繁殖。在不同的工艺和水质的情况下,很难有一个放之四海而皆准的解决方案。但生化工艺常遇见的几种应该注意的问题必须加以注意。
污水性质的控制
  首先应该检查和调整pH值,当pH值低于5以下时,不仅对污泥膨胀会有利,而且对正常的生化反应也会有一定的危害,所以当pH值偏低时应及时调整。另外在北方寒冷地区一定应注意冬季时的水温,若水温偏低应加热,因为低温也会导致污泥膨胀的发生。采用鼓风曝气能有效的在冬季较高的水温。   当污水中营养成份不足或失衡时,应补充投加。N、P含量应控制在BOD:N:P=100:5:1左右。   若污水处理生化系统前已有消化现象的发生,产生的低分子有机酸将有利于丝状菌的生长,这时可以对废水在调节池内预曝气来加以改善。一般采用空气扩散器向3-5米有效水深的调节池曝气,供气量可以控制在0.5-1.0m3/废水米3·小时。它能使调节池的废水保持新鲜,并有效防止由于厌氧所会带来的臭气。   保持池内足够的溶解氧对于高负荷的生化系统特别重要,3)一般至少应控制DO>2毫克/L。   沉淀池内的污泥应及时排出或回流。   防止其发生厌氧现象。若发生厌氧现象,产生的各种气体吸附在污泥上,也会使污泥上浮,沉降性能变差。而且发生厌氧的污泥回流也会引发丝状菌的大量繁殖。这种情况时除排泥和清除沉淀池内的死角,并缩短污泥在池内的停留时间外。还应提高曝气池DO值。使出入沉淀池的水保持较的溶解氧。或者在污泥回流进入生化池前曝气再生。

参考资料: http://baike.baidu.com/view/1357963.htm

百度网友ad3f9b5
2011-12-29 · TA获得超过1757个赞
知道小有建树答主
回答量:1148
采纳率:100%
帮助的人:271万
展开全部
也就是说你们的SVI再300~600,你们的污泥应该已经膨胀了
最治根的办法就是迅速查找源头,看引起膨胀的原因是什么,这样对症下药最好;
可以适度加药抑制丝状菌,但这样也会有一定风险,如果控制不好会影响污泥活性,并且这样并不能从根本上解决问题,只是辅助手段,最终还是需要查找原因从根本解决问题;
可以给点其他水质数据,帮你分析一下
更多追问追答
追问
A池进口氨氮控制在100mg/L以下,COD控制在600mg/L以下,出水氨氮控制在20mg/L以下,生化池的碱度控制在4~6mmol/L,pH在6~9
追答
SV30的上清液是浑浊还是清晰?如果是膨胀,那目前应是中度膨胀
检查是否长期DO不足或者有局部厌氧运行,核算污泥负荷是否长期低负荷运行,营养源是否失衡,是否有较大PH波动,或者是季节性的膨胀,还是诺卡氏菌等的膨胀
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?