电脑ATX电源故障,不太懂电知识,真心求教。
小弟在公司是搞电脑维护的,前几日公司一电脑无法启动,经检查发现主板不通电,换了个电源之后问题解决。坏电源一直放在办公室没有扔,昨日另外一同事正好需要个电源,不知道那个电源...
小弟在公司是搞电脑维护的,前几日公司一电脑无法启动,经检查发现主板不通电,换了个电源之后问题解决。坏电源一直放在办公室没有扔,昨日另外一同事正好需要个电源,不知道那个电源是坏的,顺手拿来用了,结果没想到点亮了……可我将电源插头拔掉之后再插上,又死活点不亮了。
于是怀疑是电源插头处接触不良,干脆拿把螺丝刀直接把电源给拆了,看了下接触都好好的,电源内部也没发现电容鼓包什么的,可就是死活点不亮。(短接绿线和黑线也无法点亮,也就是说市电根本没有流进电源)
后来的折腾中,我偶然发现,只要将电源内部的火线接头(就是电源和市电连接的那个三相插座后面,不是有地火零三条线嘛,一端接着电源的主板,另外一端接着市电,我说的就是接着市电的这一头)在电源外壳上碰几下,听到有滋滋声并且冒了点微弱的火花出来之后,电源就正常了。只要不扯掉市电插头,不管怎么摔啊砸啊,电源都木有问题。但是只要插头一扯,又不行了,又得重新将火线和外壳碰撞一下才行。
因为自己虽然是修电脑的,但是对电这个玩意儿真心不懂,还以为需要把这个火线搭铁才能启动(高手勿笑哈真的不懂),可我后来用螺丝刀、用刀片什么的贴在火线上,他还是死活不进电,试了N多种办法,最后确定只有将火线接头和电源外壳碰撞,才能让市电流进电源。这尼玛到底是怎么回事啊……
PS:我说的火线是三相插座右下的那根线,插座不是个三角形嘛,顶上的是地线,左下零,右下火,这个应该没说错吧?我也不太懂,反正就是右下。
再PS:碰撞的不是电源线哈,是电源上面那个插座的里面那一端。 展开
ATX电源的外壳是接地的,如果火线或者零线搭铁时配电箱里漏电断路器没有跳闸,请检查所在回路的漏电断路器是否正常,地线是否真正接地。
从你第三段的描述来看,现象很是神奇,把火线贴在外壳上才能工作,先不考虑电源有没有故障,你那里的配电肯定是有问题的,首先,正常情况下将火线与接地的外壳相接,在有漏电断路器的情况下漏电断路器会立即跳闸断电,在没有漏电断路器的情况下相碰时会砰地一声外壳的铁皮都有可能烧出个洞来,然后空气开关跳闸或者保险丝熔毁。你将火线接外壳还不断电,先让你公司的电工检修一下配电线路吧。有两种可能:1.地线是假的,没有真正接地;2.火线零线反了,并且漏电断路器是坏的。
ATX电源不启动,首先应该检查副电源是否工作,就是接入市电后,用万用表测量一下紫色线对黑色线之间是否有稳定的5V输出,如果有,再检查绿色线(PS-ON信号)与黑色线之间是否有5V输出,如果紫色线没有输出,绿色线基本上也不太可能会有输出了,检查副电源为什么不工作(检查副电源的启动电路、振荡电路和反馈电路),如果仅仅是绿色线没电,检查控制电路。如果这两根线电压正常,则副电源工作正常,再检查主电源(如果副电源不工作,主电源是不可能启动的),先判断主电源是根本不工作还是启动后马上就进入保护状态了,根本不工作检查电源芯片(一般是TL494或KA7500)的供电以及芯片外围电路,如果是保护了,先判断是不是保护电路误动作,如果是误动作,检查保护电路,若不是误动作,检查是什么异常引发了保护,对症处理
