PLC输入接PNP管或NPN管的问题?属于源型还是漏型的问题?
我个人理解:1)PLC输入端子的公共端COM如果接+24V,那么本PLC就应该接NPN管;2)反之,PLC输入端子的公共端COM如果接0V,那么本PLC就应该接PNP管....
我个人理解:1)PLC输入端子的公共端COM如果接+24V,那么本PLC就应该接NPN管;2)反之,PLC输入端子的公共端COM如果接0V,那么本PLC就应该接PNP管.
上述第一种情况相当于电流从PLC端子流出去,所以应该叫源型输入;第二种情况相当于电流从PLC端子流进来,应该叫漏型输入。我无法传图片,可以参考手册《S7-200CN 可编程序控制器》2008年4月第35页接线说明。
下面我摘抄了西门子论坛一个网友的结论:“s7-200plc既可接漏型,也可接源型,而300plc一般是源型,欧美一般是源型,输入一般用pnp的开关,高电平输入。而日韩好用漏型 ,一般使用npn型的开关也就是低电平输入。”
我认为该网友总结的规律是对的,但是源型和漏型的叫法和我理解的恰恰相反;查了一下手册,300plc输入公共端一般接0V,电流是从外部流进PLC的,应该属于漏型输入;搜索了很多相关问题,很多人都和该网友的说法一致,我和我同事讨论过他也同意我的说法。谁是谁非,纠结中---
结论:我认为可以不提源型或漏型的说法,以免搞混。总之一个原则,保证电路的正负极正确。请各位大侠指点迷津!!! 展开
对输入来讲,源型就是高电平输入,适合PNP型开关等
漏型就是低电平输入,适合NPN开关等。
三菱,西门子plc的输入是按上面所说。
我最近用过AB的plc,他们的源型和漏型和上面的说法正好相反。
其实实际工作中,接线要看相应的接线手册的。
漏型就是低电平输入,适合NPN开关等。
三菱,西门子plc的输入是按上面所说。
我最近用过AB的plc,他们的源型和漏型和上面的说法正好相反。
其实实际工作中,接线要看相应的接线手册的。
追问
恩,还是依据具体的PLC型号而定吧,而不应该局限于叫法问题。
追答
。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
个人理解,所谓的源型输入,应该是高电平输入,也就是外部有源输入,所以叫源型,表示带源输入;漏型相反,低电平输入,属于无源输入,但是又不能起名超过2字,所以用漏,缺,表示无源之意。以上纯属个人理解和猜测
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果plc输入端公共端接0v,外用pnp开关,属于源型输入;如果plc输入公共端接24v,外用npn开关,属于漏型输入。
所谓源型与漏型是对电源而言,看开关与电源和负载的位置即可。
所谓源型与漏型是对电源而言,看开关与电源和负载的位置即可。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
个人觉得按正负极接就行了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?