零线为什么不可以加个熔断器?加了会不安全?

 我来答
百度网友ac7eef3
高粉答主

2020-06-06 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:1623
采纳率:100%
帮助的人:27万
展开全部

不安全。从两个方面分析。一方面,在一个正常工作的用电器的零线端,电压是为0的。如果零线上装了熔断器,并且被熔断了,而火线却没有熔断,那么这个时候,当开关打开的时候,本来应该电压为零的零线端的电压就会升为火线端的电压。

如果操作人员没有注意到,以为零线上没有电而直接操作,那么就会发生触电事故。

第二方面:以前有接零的保护方法,也就是将零线同时接到用电器的不带电金属外壳,以保证不应该带电的金属外壳的电压为零,一旦发生漏电,漏电电流会优先通过零线流走,而不会伤人。

如果这个时候的接零保护是从零线的熔断器下端接出的,那么当零线熔断器熔断而火线熔断器未熔断时,用电器的金属外壳就会直接带电。这个是更加危险的。因此,零线一般是不接熔断器的,地线更是绝对不允许接熔断器的。

扩展资料:

注意事项:

1、保险丝的保护特性应适应被保护对象的过载特性。考虑到可能的短路电流,应选择具有相应开断能力的保险丝;

2、熔断器的额定电压应适用于线路电压等级,熔断器的额定电流应大于或等于熔体的额定电流;

3、线路中各电平熔断器的额定电流应相应匹配。上一级熔断器的额定电流应大于下一级熔断器的额定电流;

4、熔断器的熔断器应按照熔断器的要求使用。不允许随意增加熔体或用其他导体替换熔体。

趣者精慧5958
推荐于2017-10-13 · 超过65用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:136
采纳率:90%
帮助的人:49.7万
展开全部
确实是不安全。从两个方面分析。一方面,在一个正常工作的用电器(比如说灯泡)的零线端,电压是为0的。如果零线上装了熔断器,并且被熔断了,而火线却没有熔断,那么这个时候,当开关打开的时候,本来应该电压为零的零线端的电压就会升为火线端的电压。如果操作人员没有注意到,以为零线上没有电而直接操作,那么就会发生触电事故。 另一方面,以前有接零的保护方法,也就是将零线同时接到用电器的不带电金属外壳,以保证不应该带电的金属外壳的电压为零,一旦发生漏电,漏电电流会优先通过零线流走,而不会伤人。如果这个时候的接零保护是从零线的熔断器下端接出的,那么当零线熔断器熔断而火线熔断器未熔断时,用电器的金属外壳就会直接带电。这个是更加危险的。(当然了,现在一般已经有了专用的接地线,而不再采用接零保护了,但是在配电房中,零线和专用底线还是同一条线。) 因此,零线一般是不接熔断器的,地线更是绝对不允许接熔断器的。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
XYE老婆
2018-05-08
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:2.1万
展开全部
零线绝对不可加熔断器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答