威纶通MT6056i与三菱PLC FX1S的串口FX1N-232-BD线如何接

想把人机与PLC连接起来,通过串口,但是不知道怎么焊线,求大侠,望告知。问了客服给我个接线图,半天没有看懂啊... 想把人机与PLC连接起来,通过串口,但是不知道怎么焊线,求大侠,望告知。问了客服给我个接线图,半天没有看懂啊 展开
 我来答
gzik550204
高粉答主

2014-01-14 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:5055万
展开全部
用COM1通信口,接线方法如下:
威纶通MT6056i__三菱FX1S.
6(TXD)__2(RXD).
9(RXD)__3(TXD).
5(GND)__5(GND).
追问

这是我现在有的东西,您说用人机上面用COM1 ,但是上面有标注好几个COM1,我是用左边的485  COM1呢还是用右边的COM1?

追答
右面的不是标了RS232吗.
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
生活如歌_
2014-01-14 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7398
采纳率:78%
帮助的人:2191万
展开全部
你需要一个三菱的232BD或者485BD(最好是这个),拿到后你就明白怎么接了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2014-01-14
展开全部
威纶通MT6056i 人机 接口情况呢?相同的才能对接在一起
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答