一台额定电压为220V/110V的单相变压器,如果不慎将低压绕组误接到220V的电源上,为什么会烧

一台额定电压为220V/110V的单相变压器,如果不慎将低压绕组误接到220V的电源上,为什么会烧坏?为了节约铜线,是否可以把一、二次绕组的匝数分别减少一半?... 一台额定电压为220V/110V的单相变压器,如果不慎将低压绕组误接到220V的电源上,为什么会烧坏?为了节约铜线,是否可以把一、二次绕组的匝数分别减少一半? 展开
 我来答
帐号已注销
高粉答主

2020-02-19 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:263
采纳率:95%
帮助的人:12.3万
展开全部

会使变压器高压侧电压一倍如果高压侧接有220V负荷将全部烧毁,变压器次级可能也要烧毁。因为变压器既可升压也可降压当降压变压器反接后就成升压变压器,就会按照本变压器的变压比和电压比升高。N1:N2=V1:V2。

电器额定电压的计算方式与普通电压计算方式相同,但是通常为固定值以便于与供电系统匹配。用电设备的额定电压和电网的额定电压一致。

由于电网中有电压损失,致使各点实际电压偏离额定值。为了保证用电设备的良好运行,国家对各级电网电压的偏差均有严格规定。显然,用电设备应具有比电网电压允许偏差更宽的正常工作电压范围。

扩展资料:

电力变压器变压器的额定电压分为一次和二次绕组。对于一次绕组,当变压器接于电网末端时,性质上等同于电网上的一个负荷(如工厂降压变压器),故其额定电压与电网一致;当变压器接于发电机引出端时(如发电厂升压变压器),则其额定电压应与发电机额定电压相同。

对于二次绕组,额定电压是指空载电压,考虑到变压器承载时自身电压损失(按5%计),变压器二次绕组额定电压应比电网额定电压高5%,当二次侧输电距离较长时,还应考虑到线路电压损失(按5%计),此时, 二次绕组额定电压应比电网额定电压高10%。

参考资料来源:百度百科-额定电压




我回答你噻
推荐于2017-09-11 · TA获得超过458个赞
知道小有建树答主
回答量:213
采纳率:0%
帮助的人:120万
展开全部
电磁线圈通入交流电会产生交流电抗,阻碍电流通过。线圈的匝数越多阻力越大电流当然越小了,反之电流越大。电流太大了发热温度随之升高,超过了变压器自身额定温度承受能力就会烧坏线圈的绝缘皮导致短路了!因此一二次匝数减半,电抗力也随之减半了电流同样会增大温度升高,变压器几分钟就烧毁!这个铜线不能省啊。希望帮助你。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
安庆地痞
2013-12-07 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17181
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
这是因为低压绕组的匝数只有高压绕组的一半,如果把低压接上220V,铁芯中的磁通密度就会增加一倍,铁芯磁通就会饱和,铁芯一旦饱和,由于铁芯是铁磁材料,磁化特性是非线性的,激磁电流就会增加数十倍甚至上百倍,变压器就会烧毁。
所以不能随便将一、二次绕组的匝数减半!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yan_shimin
2013-12-07
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:5.9万
展开全部
变压器低压端较高压端感抗小、电阻小,总电抗大大减小;再将其电压提高一倍,则电流激增数倍,巨大的热量足以将其烧毁。为了节约铜线,可依具体情况作优化设计,冒然减少初、次级匝数是蛮干。