在变压器差动保护中,对高,低压侧的电流互感器参数选择和接线方式有何要求?

 我来答
百度网友99b1e84
推荐于2018-04-20 · TA获得超过303个赞
知道答主
回答量:65
采纳率:0%
帮助的人:65万
展开全部
1、差动保护中电流互感器接线方式:为了克服变压器两侧电流相位不同,采用相位补偿法。
即变压器接线△侧,电流互感器接线为Y,变压器接Y,电流互感器接线为△。
2、变比选择:采用此法后,在改变相位时也人为的提高了√3倍,所以此时电流互感器计算变比:
变压器Y侧电流互感器变比:√3×Ie(变压器Y侧额定电流)/5
变压器△侧电流互感器变比:Ie(变压器△侧额定电流)/5
帐号已注销
2012-01-01 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:50
采纳率:0%
帮助的人:21.1万
展开全部
CT特性要一致,CT二次都星接就行了。软件调相位、调大小