污水处理厂水量5000m³/天,COD≤350mg/L,BOD≤150mg/L 105
污水处理厂水量5000m³/天,COD≤350mg/L,BOD≤150mg/L,要达到一级排放标准,请给出工艺流程,并做说明。可以发我邮箱190596521...
污水处理厂水量5000m³/天,COD≤350mg/L,BOD≤150mg/L,要达到一级排放标准,请给出工艺流程,并做说明。可以发我邮箱190596521
展开
4个回答
展开全部
你好,首先要知道,处理水量5吨一天并不算大,现在一般污水处理的工艺分为AAO、CASS、和A²O工艺。
一般的污水处理厂也能处理10~20吨每天的处理量,鉴于以上的条件,可以采用A²O工艺,粗细格栅(提升泵)+沉砂池+曝气池+缺氧池+厌氧池+好氧池(也可是使用氧化沟)+二沉池
其中最好设计一个回流装置,污泥可以浓缩脱水处理,最后经紫外消毒处理排放,可以达到标准。
一般的污水处理厂也能处理10~20吨每天的处理量,鉴于以上的条件,可以采用A²O工艺,粗细格栅(提升泵)+沉砂池+曝气池+缺氧池+厌氧池+好氧池(也可是使用氧化沟)+二沉池
其中最好设计一个回流装置,污泥可以浓缩脱水处理,最后经紫外消毒处理排放,可以达到标准。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
考虑到该废水的可生化性好,水量较大,COD低的特点。
根据原水的水质情况装格栅调节PH后直接活性污泥法或者接触氧化法处理都可以,处理后的水
加药剂絮凝沉淀出水就可以了。
当然如果预算比较大,同时考虑排放要求高,可以用上MBR工艺(费用高),或者生物活性碳。如果废水中有苯酚类物质可以再后面加接个臭氧或者在前面弄个铁碳床工艺(不建议,太麻烦),一般废水没有必要。
这种废水相对还是很容易达标的。
你给的数据类似生活污水,生化性也比较好,生活污水营养比例也会比较均衡,主体工艺采用AO就可以
简单的说就是粗细格栅+沉沙池+沉淀池+缺氧池+好氧处理(工艺按自身情况选择,譬如可以选择氧化沟)+二次沉淀池
前3为预处理,我想你应该懂的,缺氧是为了反硝化脱氮,好氧+二沉道理也比较简单,好氧去除有机物,硝化,二沉为了污泥沉淀,回流,去除悬浮物等等
简单的说就是粗细格栅+沉沙池+沉淀池+缺氧池+好氧处理(工艺按自身情况选择,譬如可以选择氧化沟)+二次沉淀池
前3为预处理,我想你应该懂的,缺氧是为了反硝化脱氮,好氧+二沉道理也比较简单,好氧去除有机物,硝化,二沉为了污泥沉淀,回流,去除悬浮物等等
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
A2O或者氧化沟处理
已赞过