西门子MM430变频器,不同的功率,主板和端子板可以任意调换吗?如果能,调换完需要修改什么参数吗?

 我来答
去平许呵6
2014-07-14 · TA获得超过4569个赞
知道大有可为答主
回答量:1172
采纳率:92%
帮助的人:482万
展开全部
同系列的MM430变频器,不同的功率端子板是没问题可以互换的,不用任何修改和设置。
如果需要更换主板(端子板后面的CPU板),也能互换,不过互换之后需要重新设置CPU板的功率参数。需先将P0201=r0200后,进行变频器参数复位。需要注意的是P0201如果和R0200中的数值不符,是无法进行参数复位的,复位后,按照手册调试即可。
如果是其他的例如功率组件或者电源板之类,由于功率不同,尺寸也不同,是不能互换的。
追问
非常感谢,按照你的方法问题已经解决,一开始就是不能恢复出厂值,参数总是2,调不到30.将P0201=r0200后就没问题了!
pctyh109
2014-07-14 · 超过29用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:143
采纳率:0%
帮助的人:69.2万
展开全部
不是故障。

在控制板上面,有一些改变输出信号是电压还是电流的跳线。

可能这个跳线的位置处于不同的地方,所以两台变频器的测量结果不一致。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助