什么是SF6断路器?

什么是SF6断路器?... 什么是SF6断路器? 展开
 我来答
时空使free
推荐于2017-09-18 · 知道合伙人影视综艺行家
时空使free
知道合伙人影视综艺行家
采纳数:127 获赞数:18059
本人现就读于陕西理工学院计算机科学与技术专业。

向TA提问 私信TA
展开全部
  SF6 断路器,是以SF6气体为绝缘介质的断路器。
  六氟化硫断路器是利用六氟化硫 (SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。简称 SF6断路器。它与空气断路器同属于气吹断路器,不同之处在于:①工作气压较低;②在吹弧过程中,气体不排向大气,而在封闭系统中循环使用。
  六氟化硫用作断路器中灭弧介质始于20世纪50年代初。由于这种气体的优异特性,使这种断路器单断口在电压和电流参数方面大大高于压缩空气断路器和少油断路器,并且不需要高的气压和相当多的串联断口数。在20世纪60~70年代,SF6断路器已广泛用于超高压大容量电力系统中。80年代初已研制成功363千伏单断口、550千伏双断口和额定开断电流达80、100 千安的SF6断路器。
great画魂
推荐于2017-10-12
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:12.9万
展开全部
  SF6断路器之所以在近年来得到了迅速的发展,其主要的原因就在于SF6气体同其他尽缘介质相比具有很多的优点:
  断路器
  1.SF6气体的尽缘强度高,决定了SF6断路器单个断口所能承受的电压要比其他形式的断路器要高,据介绍已经有500kV的单断口断路器出现了;SF6气体的熄弧性能好,决定了SF6断路器的灭弧能力强,这样它的开断能力要大于其他形式的断路器,单断口已经能够达到100kA,这是其他形式的断路器无法达到的,尤其是在现在,电力系统的容量越来越大,很多变电站的短路容量已经达到了近五十千安,一些关键变电站甚至达到了60——70kA,假如没有SF6断路器,那么就无法满足短路容量的要求,在系统短路时,无法切除故障。
  2.SF6气体在燃弧时的导电性能比较好,电弧电压比较低,小电流的情况下也能够稳定的燃弧,所以,在切断小电流时很少发生截流现象,这样就不会造成过电压,给设备造成损坏。
  3.SF6气体在熄弧后介质强度的恢复速度比较快,能承受比较快的瞬时恢复电压,所以在切断空载线路是不会发生多次重击穿,在切断近区故障时特别有利,就是说它不仅开断短路电流的性能强,在一些特别的开断情况下,SF6断路器的开断性能也是很好的。

参考资料:百度搜索艾驰工业品商城,里面的知识库有很详细的工业品知识资料,还可以满足你的采购需求。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黔中游子姚启伦
2014-08-02 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50556
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
SF6 断路器是用SF 6 气体作为灭弧和绝缘介质的断路器,在10KV和35KV配电系统中广泛使用。
它与空气断路器同属于气吹断路器,不同之处在于:①工作气压较低;②在吹弧过程中,气体不排向大气,而在封闭系统中循环使用。
SF6 的优点:
1、SF 6 的分子和自由电子有非常好的混合性。当电子和SF 6 分子接触时几乎100%的混合而组成重的负离子,这种性能对剩余弧柱的消电离及灭弧有极大的的使用价值。即SF 6 具有很好的负电性,它的分子能迅速捕捉自由电子而形成负离子。这些负离子的导电作用十分迟缓,从而加速了电弧间隙介质强度的恢复率,因此有很好的灭弧性能。在1.01×10 5 Pa气压下,SF 6 的灭弧性能是空气的100倍,并且灭弧后不变质,可重复使用。
2、SF 6 气体优良的绝缘和灭弧性能,使SF 6 断路器具有如下优点:开断能力强,断口电压适于做得较高,允许连续开断次数较多,适用于频繁操作,噪音小,无火灾危险,机电磨损小等,是一种性能优异的"无维修"断路器。在高压电路中应用越来越多。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
源可爱仙熊熊0b
2017-10-18 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:19
采纳率:100%
帮助的人:23.4万
展开全部
西安施耐德宝光智能科技有限公司来告诉您: 六氟化硫断路器是利用六氟化硫 (SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。简称 SF6断路器。2015-08-13 · TA获得超过262个赞
知道小有建树答主
回答量:554
采纳率:100%
帮助的人:271万
展开全部
EOG-II型 无线SF6泄露监测

监测SF6气体泄漏,具有布线简单,实时监测等特点
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式