变频器开机频率升起十几赫兹就停机了.有时候能升到五十赫兹就停机.是哪里坏了! 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 变频器 开机 频率 停机 搜索资料 3个回答 #合辑# 机票是越早买越便宜吗? 我宁愿选择榴莲不放手 2014-09-25 · 了解各种生活知识,百科 我宁愿选择榴莲不放手 采纳数:2616 获赞数:8728 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 如果你有报警,那么显示报警应该会是过流,负载太大,你调大加速时间。如果你把负载脱掉,变频器空转还这样,那就恢复出厂设置试试,如果还是这样,看看输出三相是否平衡。有没有滤波器或者接触器损坏造成的输出不平衡也会造成这样后果。如果输出不平衡,而检查滤波器也没问题,有可能是变频器主板损坏,联系厂家售后吧。还有什么疑问?请采纳 更多追问追答 追问 在十几赫兹时候变频器输出多少电压呢? 追答 什么变频器,你是VF启动么?大概70-100V 追问 大洋州.纺织专用的 追答 是恒转矩负载啊,你脱开负载试过么?你是高压还是低压变频器?我觉得应该还是参数没设置对。你这样,把参数恢复出厂设置,然后只设置电机参数, 别的都不要动,面板控制直接启动,试试。 追问 正常使用时坏的.参数没问题呀 变频器可以不接负载空试验吗? 追答 大部分变频器是可以不接负载直接空载运行的,不要太长时间,做实验没有问题。西门子和一部分品牌变频器有时候会报零电流故障,但是不会烧变频器,注意输出端不要短路就行。不过我遇到一些变频器还存在输出波形不好的情况,你空载只能试看电机是否还是自动停机,这时候电源容量与负载容量严重不匹配,会产生谐波,所以输出电流会非常不稳定。你害怕的话,可以先不脱负载,按我说的恢复出厂设置,重新只设置电机铭牌参数,然后本地50HZ启动一下,看看是否问题解决了。一步步来,不要纸上谈兵 追问 谢谢你! 你是专业修变频器的吗? 你是哪里的 追答 我也是调试人员,只是见得比较多,都是一步步被虐出来的,加油吧,共勉 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 益我者学之 2014-09-25 · TA获得超过2402个赞 知道小有建树答主 回答量:1187 采纳率:0% 帮助的人:888万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 是不是加速度时间过短造成电流过大跳闸了。 更多追问追答 追问 没有报警显示 不是过电流.把输出线去掉了 追答 参数设置没问题吧 负载大么 输出线去掉啥意思,没接电动机么? 追问 对.没接电机 追答 晕,这样不允许。会烧了变频器的。 这是变频器不是变压器。 追问 变频器不能去掉电机空载运行吗? 追答 不能,电动机就好比老板。变频器就好比员工,没有老板他们给谁干活。举的例子可能不太恰当,但是每个电机需要变频器设置的参数都不一样。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 yyailing 2014-09-25 · TA获得超过7456个赞 知道大有可为答主 回答量:3万 采纳率:0% 帮助的人:6289万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 是不是接触不良 追问 哪里接触不良呢 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 1条折叠回答 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-07-06 变频器输出频率到30Hz就停怎么办 1 2024-01-16 变频器启动后频率很低,只有10hz 2024-01-07 变频器正常启动后赫兹到30时开始降落然后就停机是什么原因? 2022-11-07 变频器正常启动后赫兹到30时开始降落然后就停机是什么原因? 2022-09-08 变频器正常运行中,频率突然从50赫兹跳到8赫兹,这是什么情况? 2021-09-19 现在变频器是上限50赫兹,想吧他调到60赫兹,怎么调? 2022-11-05 变频器停机后仍然显示频率 2022-12-11 变频器停机后仍然显示频率 1 更多类似问题 > 为你推荐: