3个回答
展开全部
检测
项目 委托单位应提供的资料 检测数量规定 检测桩桩位的确定原则 检测时间规定 委托单位现场处理措施
钻孔抽芯法 1. 工程名称、工程地点、建设、勘察、设计、监理、施工单位名吵卖称;
2. 工程地质勘察报告;
3. 桩基础施工平面图;
4. 工程桩设计资料和施工记录
5. 其它有关资料。 同一单位工程,总桩数的10%~30%,且不少于5根。桩径小于1.2m的桩,宜一桩一孔,桩径1.2~1.6的桩,宜一桩两孔,桩径大于1.6m的桩,宜一桩三孔。 1. 基桩承载力检测,首选成桩质量较差的工桩;
2. 当采用两种或两种以上检测方法时,应依据前一种试验方法的检测结果,选择成桩质量较差的基升拦逗桩;
3. 选择对施工质量有怀疑的桩;
4. 选择设计方认为重要的桩;
5. 选择岩土特性复杂,可能影响施工质量的桩;
6. 选择代表不同施工工艺条件和不同施工单位的桩;
7. 同类型的桩宜均匀分布。 灌注桩的龄期不应少于28天。 1. 根据安全可靠的施工现场,负责平整钻孔场地;
2. 提供钻控用水及照明用电。
静载试验
(抗压、抗拔、水平) 同一单位工程,总桩数的1%以上,且不少于3根;工程总桩数在50根以内时,不应少于2根。 从成桩到开始试验的间隙时间,在桩身强度达到设计要求的前提下:
1. 对于砂类土,不应少于10天;
2. 对于数值土和粘性土,不应少于15天;
3. 对于淤泥和淤泥质土,不应少于25天。 1. 提供安全可靠的施工现场,负责平整钻孔场地;
2. 提供380伏及220伏电源;
3. 按检测方出具的图纸制作桩帽。
低应变反射
波法 1. 单桩工程,100%抽检;
2. 其他单位工程不少于总桩数的20%~30%,且不少于20根。 受检的灌注桩龄期不小于14天(或强度值不低于15Mpa) 1. 受检桩受检前应凿除桩头浮浆,破损部分至坚硬部分;
2. 受检时,桩头应干净、无水、平整。
高应变动力
试验 同一单位工程,不少于总桩数的5%,且不少于5根。 从成桩到检测的休止时间:
1. 预制桩不应少于:砂土7天;粉土10天;粘性土15;淤泥土25天。
2. 混凝土灌注桩应在混凝土达到设计强度等级后,且满足上述天数要求。 按检测方提供的方案作好现场检测工作。
超声波法 同一单位工程,不少于总桩数(或槽段)的30%,且不少于10根;桩径≥2500mm,100%抽检。 混凝土达到设计强度等级后进行,至少14天以上。 1. 灌注混凝土时,预埋好声测管(内径≥40的钢管);
2. D<1.2m时,埋两管;D=1.2~2.0m时,埋三管;d>2.0时埋四管;
3. 声测管应均匀分布,且相互平行。
高压
灌浆
补强
后的
检测 除应提供上述资料外,还须提供钻孔抽芯资料及前期处理资料。 注浆孔数的2%~5%,对不足20孔的工程,至少应检验2个点。 高压衡悔喷射注浆结束28天后进行。 1. 提供完全可靠的施工现场,负责平整试验场;
2. 提供380伏及220伏电源
