rs485组网通讯时,主机485和多个从机485是怎么连线,怎么通信的?
rs485接线时,一般应采用手牵手的总线拓扑结构,最好不要采用星型拓扑结构。可参考:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_729a492301019owo.html
通信最常见为modbus协议,采用问答式,由主机一个一个查询,从机被动回答。
RS485
理想用线为双绞线:半双工的两线最好用双绞线中的一对,这样两线双绞,加在两线上的干扰电平抵消实现抗干扰效果。全双工时接收两线用一对,发送两线用另一对。RS485没有功率传输要求,所以对线径要求不高。
实际工程中,通常采购室外阻水双绞线保证线的保护性能。但有些工程商会用RVV线缆,这也是可以的,但抗干扰性要差些。这样就有工程商采用RVVP线缆(带屏蔽),这个并不好,因为线间电容的加大会影响传输质量,需要降低传输的波特率。
波特率的设置与线缆长度(含分支的总长)是有一定对应关系的,线路越长,波特率应该设置的更低比较稳定。
无论选择什么样的线缆,尽可能采用总线架构,减少星形联接,分支线尽可能短,尽量采用菊花链的连接方式,即总线接到第一个结点,再跳到下一个结点。未接设备的分支线最好从总线上移除,否则易形成干扰。总线的最未端如果接收信号不佳,可加120欧的线未电阻跨接在信号线两端。中间设备不要加,否则会加大线路损耗,减少设备数量和距离。
不同设备的RS485芯片通常会不同,有不同负载的类型的芯片,这些通常工程商没法直接看出。所以也就是说总线上不同设备的最大连接设备数不确定,同样的设备连接数参见设备说明要求就行。下面给出菊花链的方式连接图
全双工四线制结构下,主机的发送端线与从机的接收端线连,正接正,负接负对应。从机的发送线与主机的接收线对应。
半双工两线制下,正接正,负接负就行。
通信:2Kbps或线路长度大于500米时。
RS-485接地
RS-485通信双方的地电位差要求小于1V,所以建议将两边RS-485接口的信号地相连,注意信号地不要接大地干扰问题,线路存在回波干扰,此时要在通信线路首末两端并联120Ω匹配电阻?
驱动能力?
RS-485匹配电阻
RS-485是差分电平通信,才考虑加接匹配电阻,在距离较长或速率较高时;485/。推荐在通信速率大于19。
连线:
RS485布线时候要注意的问题:
RS485在现场施工布线的问题非常多,不一定是干扰。你先排查这些工程中常遇到的吧:
1,AB线接反。RS485不支持无极性接线。
2,使用非规线缆。IEEE标准里要求的是使用屏蔽双绞线。现场我们应用下来,双绞线也行,但BV线和平行线BVVB肯定不行。
3,共管穿线。485的AB线按说要求上只能单独穿管不能与220V混走。但实际施工时候很多现场违规施工,把220V和485线绞合或者共管。
4,附近有干扰源。例如变频器。
5,布线拓扑不合规。485总线只接受菊花链拓扑,又叫做手拉手。不接受星形,树形,混合型拓扑。
有些线比较远的情况不能通讯,还在加入终端电阻。来匹配阻抗。
如果通讯和布线有比较高要求的,可以看一下二总线技术。如POWERBUS。支持无极性,任意拓扑,任意线缆,无需终端电阻。
通讯:
RS485是半双工通讯的方式。所以要采用一问一答的方式进行轮训。
常用的通讯协议如MODBUS。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_729a492301019owo.html
通信最常见为modbus协议,采用问答式,由主机一个一个查询,从机被动回答