高层建筑外门窗安装多少米以上需做防雷设施

 我来答
百度网友49aa261
2019-08-29 · TA获得超过1.5万个赞
知道答主
回答量:15
采纳率:100%
帮助的人:1880
展开全部

高层建筑外门窗安装30米以上需做防雷设施,。

当建筑物高于30m时,尚应采取以下防侧击的措施:

1.从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;

2.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。

扩展资料:

防雷设计规范:

1.建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器.

2.当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置。

3.敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积。

参考资料来源:百度百科——建筑物防雷设计规范

懂点工程也要懂点生活

推荐于2017-09-26 · 一起分享生活的点点滴滴
懂点工程也要懂点生活
采纳数:12614 获赞数:177382

向TA提问 私信TA
展开全部
  • 一,防雷规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。
    高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。

  • 二,参考资料:

  • 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
diuledehuner
2014-10-20 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:63
采纳率:0%
帮助的人:45.5万
展开全部
一类高层30米二类高层45米三类高层60米,每6米做均压环,现在的设计几乎是层层做 其实没这个必要,具体可参照GB50057-2010高层防雷设计规范。