变电站的直流屏里的蓄电池为何容易坏

变电站的直流屏里的蓄电池,运行半年多就坏了,内阻无穷大,而且是好的蓄电池,德国进口的,是什么原因?常坏。... 变电站的直流屏里的蓄电池,运行半年多就坏了,内阻无穷大,而且是好的蓄电池,德国进口的,是什么原因?常坏。 展开
 我来答
llmissyy27
推荐于2017-10-04 · TA获得超过1472个赞
知道小有建树答主
回答量:607
采纳率:62%
帮助的人:259万
展开全部
变电站电池为应急备用电源,只有在事故时才会使用备用电池,另外变电站要求安全运行,不考虑成本,所以变电站内为了保持电池的电量,把电池长期处于浮充电状态,这种充电为过充电,使电池失水严重。电解液的浓度上升,使得极板硫化,电池的内阻就增大,容量下降。
定期的给电池补水,就能保持电池的容量。
吃爱8
2012-06-03 · TA获得超过135个赞
知道答主
回答量:86
采纳率:0%
帮助的人:53.4万
展开全部
呵呵,你问对人了。首先你要确认真的是电池内阻无穷大嘛?那么其电池的端电压是多少呢?你是用内阻表测量的单体电池的两端实际电压和内阻吗?你没有去量过吗?德国的电池,松树和阳光的都还是不错的。不逗你了,还是让我来解开谜底吧。你仅仅是看到了监控单元上显示的内阻无穷大吧。实际上是你的监控采集线上的保险基座坏了导致保险弹出,造成采集线开路无法测到内阻和电压而已。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
年娜的槿活1003
2012-07-26 · TA获得超过6.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.2万
采纳率:0%
帮助的人:4470万
展开全部
家庭财产 你争我夺 家庭矛盾 你死我活 制造家丑 连累祖国
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
白光死
推荐于2017-10-15 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:3343
采纳率:94%
帮助的人:379万
展开全部
  这是因为变电站内为了保持电池的电量,把电池长期处于浮充电状态,这种充电为过充电,使电池失水严重。电解液的浓度上升,使得极板硫化,电池的内阻就增大,容量下降。
  变电站:变电站是电力供应的设施之一,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,从而减少传输时耗损,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,小的变电站又称为变电所、配电室等。变电站变换电压并分配用电量,所以要尽可能靠近用电多的地方才有效率用电,电压才不会互相影响。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答