35kv架空线路的安全距离是多少
4个回答
展开全部
35千伏电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离是3米;在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离是5米。
根据《电子设施保护条例实施细则》第五条规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35千伏为3.0米,66千伏至110千伏为4.0米,154千伏至220千伏为5.0米,330千伏为6.0米,500千伏为8.5米。
扩展资料:
架空线路注意事项:
1、架空线路应广泛采用钢芯铝绞线或铝绞线。高压架空线的铝绞线截面不得小于50平方毫米,芯铝绞线截面不小于35平方毫米,空线截面不16平方毫米。
2、导线截面应满足最大负荷时的需要。
3、截面的选择还应满足电压损失不大于额定电压的5%、或2%~3%,并应满足一定的机械强度。
参考资料来源:百度百科-架空线路
参考资料来源:百度百科-电力设施保护条例实施细则
展开全部
Q/GDW180-2008《66Kv及以下架空电力线路设计规定》规定:导线与地面的最小距离:居民区:7.0米,非居民区:6.0米,交通困难地区:5.0米
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
与地面间最小垂直距离(m)居民区 7.5m,非居民区6m,交通困难地区5m。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
新版DL741中没有35kv规定,其参照110kv安全距离执行
1、导线与地面最小距离:居民区7.5m;非居民区6.0m;交通困难地区5.0m
2、导线与山坡、峭壁、岩石最小净空距离:步行可以到达的山坡5.0m;步行不能到达的山坡、峭壁和岩石3.0m
3、在最大计算弧垂情况下导线与建筑物之间的最小垂直距离5.0m
4、在最大计算风偏情况下边导线与建筑物之间的最小水平距离3.5m
5、在无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离2.0m
6、导线在最大弧垂、最大风偏时与树木之间的安全距离:最大弧垂时垂直距离4.0m;最大风偏时净空距离3.5m
7、导线与果树、经济作物、城市绿化灌木及街道树木之间的最小垂直距离3.0m
参考资料: DL T 741-2010 架空输电线路运行规程