变压器并列运行条件
变压器并列运行应满足以下条件:
1、变压器的接线组别相同。
2、变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。
以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。
3、变压器的短路电压相等允许有±10的差值,这个条件保证负荷分配与容量成正比。
4、并列变压器的容量比不宜超过3: 1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。
扩展资料:
变压器并列运行条件不满足的后果;
1、电压比不等的两台变压器,二次侧会产生环流,增加损耗,占据容量。只有当并联运行的变压器任何一台都不会过负荷的情况下,可以并联运行。
2、如果两台接线组别不一致的变压器并联运行,二次回路中将会出现相当大的电压差。由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额定电流的循环电流,使变压器烧坏。
3、如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等,则变压器所带负载不能按变压器容量的比例分配。例如,若电压百分数大的变压器满载,则电压百分数小的变压器将过载。只有当并联运行的变压器任何一台都不会过负荷时,才可以并联运行。
参考资料来源:百度百科-变压器并列运行
2019-02-22 · 农业农村部直属的大型综合出版社

将两台或多台变压器的一次侧同极性的端子之间以及二次侧同极性的端子之间,用母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。
变压器并列运行应满足的条件:
(1)变压器的接线组别相同。
(2)变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。
(3)变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。
(4)并列变压器的容量比不宜超过3∶1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不至过大。
-
官方服务
- 官方网站
2012-08-28

变压器并列运行的条件:
①参加并列运行的各变压器必须接线组别相同。否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;
②各变压器的原边电压应相等,副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;
③各变压器的阻抗电压(短路电压)百分数应相等,否则带负荷后产生负荷分配不合理。
因为容量大的变压器短路电压百分数大、容量小的变压器短路电压百分数小,而负载分配与短路电压百分数成反比,这样会造成大变压器分配的负载小,设备没有充分利用;而小变压器分配的负载大,易过载,限制了并列运行的变压器带负荷运行。
(1)变比相等。
变压器变化不等时,两台变压器构成的回路由于相同相间产生的相位差而产生环流,环流的大小决定于两台变压器变比的差异的大小。根据磁势平衡的关系,虽然两台变压器原边接同一电源,但由于副边产生的均压电流,两台变压器一次也将同时产生环流。
(2)、联结组序号必须相同。
连接组别必须相同,这是因为接线组别不同时,变压器的副边电压相位就不同,至少差30°,这个电压将出现很大的环流,甚至将变压器烧毁。
(3)短路电压相同。
短路电压如不同,各变压器中虽然没有循环电流,但会使两台变压器的负载分配不均匀。除上述三条之外,还应注意下面三个条件:
(1)一、二、次电压等级对应相等;
(2)并列运行时相序对应;
容量差不宜超过3:1,容量差过大的后果是负荷分配难于达到理想要求。