我家的地暖关了又开后就不热了,全开的情况下用回水管放水的时候进水管才热,但是放出来的水一直是凉的,
展开全部
一、地热管内有空气,阻碍水循环,一般分水器都会有排气阀,作用是排气,新使用、安装的地热必须进行排气。方法是:举例您家是五路分水器,先关掉四路(只能一路一路操作),打开回水排气阀,将其中一路进行放水,到只出水不出气为止,依次类推。
二、水温低,若室内温度要达到18~22摄氏度,地暖供水温度必须达到45℃以上才可以(暖气片需要60度水温,所以如果地热不热,那暖气片就更不热了),您可以找专业人士(或自己)对进水管路温度进行测量,不达标可以与各自所在小区物业联系。
三、系统循环差,供热公司供回水压差小,水流速下降,导致地热不热,这个也应由物业解决,不然就真得按个循环泵(这个有点儿不地道)。
四、邻居争流过大,可能您的邻居或楼上楼下在管道上安装了循环泵,导致水流偏向他家过多,附近人家自然要受牵连。这个没办法解决,难不成咱们也按个泵?
五、过滤器堵塞,分水器上杠都有一个过滤器,起到过滤杂质的作用,因进水杂质太多,过滤网一般堵的还是比较严重的,导致水的流速下降,地热管没有流量,地热自然不热。
六、地热管内壁产生污垢,经过科学的计算沉积1-1.5毫米厚的水垢、粘泥阻止散热相应的使室内温度降低3-6度,水质差的地区更为严重。而水垢的导热性能极差,在热交过程中,水垢从0mm增加到0.3mm,热交换率会降低到79%,也就是说,当水垢的厚度达到0.3mm的时候,将有21%的热量不能正常转换。导致地热不热。这个用清洗来解决吧。
七、管路上水泥层太厚了,温度很难释放到空间来,这个好像没办法解决,谁让咱没找正规地热公司进行安装呢。
这种情况,不知道是一开始供暖就这样,还是突然间这样。从你所描述的问题来看,放水(如果是总回水的话),而水都是凉的来看,就是你家的系统出问题了,可以排除别人家加循环泵的可能,以及供暖公司供回水无压差和供水温度低的两种可能。你家的总进水处有一除污器,可能系统在充水的过程中,总管道内的杂质阻塞了除污器,滤网塞满了杂物,水流较小或无,导致你家的供暖系统处于瘫痪状态。总回水不热的情况一般是这种情况。如果是分路回水的话,就是哪一路管道在安装或者铺地面的过程中的弯折及挤扁情况。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
看看回水阀门是不是不通了 或者是阀门芯是不是掉了 要是那样就不循环了 也就是说放出来的就是凉水了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?