手册上说,在子程序和中断子程序中使用专用定时器T192~T199,我现在子程序中定时器不够用,请问我能否在子程序中使用一般定时器,另外,求教子程序专用的192~199和一... 手册上说,在子程序和中断子程序中使用专用定时器T192~T199,我现在子程序中定时器不够用,请问我能否在子程序中使用一般定时器,另外,求教子程序专用的192~199和一般定时器到底有什么区别啊,先谢谢大家 展开
 我来答
昊华工业自动化元件
2018-07-19 · TA获得超过288个赞
知道小有建树答主
回答量:206
采纳率:81%
帮助的人:13.1万
展开全部
计时器:T0~T199(200点)是100ms的计时器(设定值:0.1~3276.7 S);T200~T245(46点)是10ms的计时器(设定值:0.01~327.67 S);T246~T149(4点)是1mS累计型的计时器(设定值:0.001~32.767 S, 失电保持型,即中断动作);T250~T255(6点)是100ms的累计型计时器(设定值:0.1~3276.7 S,失电保持型,即中断动作)。

如果在子程序或中断程序中使用T192~T199和T246~T249,在执行END指令时修改定时器的当前值。当定时器的当前值等于设定值时,其输出触点在执行定时器线圈指令或END指令时动作。如果不是使用上述的定时器,在特殊情况下,定时器的工作可能不正常。

如果1ms定时器用于中断程序和子程序,在它的当前值达到设定值后,其触点在执行该定时器的第一条线圈指令时动作。
旧爱007
推荐于2017-05-19 · TA获得超过845个赞
知道小有建树答主
回答量:327
采纳率:0%
帮助的人:106万
展开全部
