多个仪表485串口通信组态王后台数据只有首尾仪表数据传输是对的,这是怎么回事。
多个仪表485串口通信组态王后台数据只有首尾仪表数据传输是对的,这是怎么回事。比如说有5个一样的仪表他们的地址是12345。只有1和5反应的数据是对的中间的234的数据不...
多个仪表485串口通信组态王后台数据只有首尾仪表数据传输是对的,这是怎么回事。比如说有5个一样的仪表 他们的地址是 1 2 3 4 5 。 只有 1和 5反应的数据是对的 中间的2 3 4 的数据不对同一个地址里面有点寄存器地址反应的数据有的是对的 有点则是错误的误差很大!
展开
2个回答
展开全部
你分别每次只和一个仪表通讯试试,如果每个仪表都是正确的,这说明协议和仪表设置都是正确的,如果发现问题,则要看看出现问题的这个表是怎么回事。
如果分别只接一个表正常,都接在一起不正常,请检查1、是否485是串联在一起的,而不是星状分布。2、如果是串联的,在最后一个表的AB线上接一个120欧姆的电阻试一下,3、如果1。2都做了,还是不稳定,在485总线起始端再安装一个120欧姆的电阻试一下。4、如果 以上3步都做了,建议你看一下你的232---485设备是不是档次太低了,换一个好些的试试
