多个仪表485串口通信组态王后台数据只有首尾仪表数据传输是对的,这是怎么回事。

多个仪表485串口通信组态王后台数据只有首尾仪表数据传输是对的,这是怎么回事。比如说有5个一样的仪表他们的地址是12345。只有1和5反应的数据是对的中间的234的数据不... 多个仪表485串口通信组态王后台数据只有首尾仪表数据传输是对的,这是怎么回事。比如说有5个一样的仪表 他们的地址是 1 2 3 4 5 。 只有 1和 5反应的数据是对的 中间的2 3 4 的数据不对同一个地址里面有点寄存器地址反应的数据有的是对的 有点则是错误的误差很大! 展开
 我来答
百度网友d8b0f3730
2015-02-26 · TA获得超过711个赞
知道小有建树答主
回答量:630
采纳率:84%
帮助的人:332万
展开全部
你分别每次只和一个仪表通讯试试,如果每个仪表都是正确的,这说明协议和仪表设置都是正确的,如果发现问题,则要看看出现问题的这个表是怎么回事。
如果分别只接一个表正常,都接在一起不正常,请检查1、是否485是串联在一起的,而不是星状分布。2、如果是串联的,在最后一个表的AB线上接一个120欧姆的电阻试一下,3、如果1。2都做了,还是不稳定,在485总线起始端再安装一个120欧姆的电阻试一下。4、如果 以上3步都做了,建议你看一下你的232---485设备是不是档次太低了,换一个好些的试试
查晓筠0i5
2015-02-14 · TA获得超过2752个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:1%
帮助的人:4975万
展开全部
关注这个问题
追问
流量计仪表通过MUDBUS RTU通讯 到485转232串口 经过测试数据是准确的 到组态王后 有些数据是准确的 有些有误差