电感接近开关受干扰问题

三线电感接近开关接ZN48计数器,周围有一个三相电机,3000v。.一个倒顺开关。电机带动机械手。感应接近开关计数。(问题)可是一开倒顺开关就会计数,接近开关并没感应到,... 三线电感接近开关接ZN48计数器,周围有一个三相电机,3000v。.一个倒顺开关。电机带动机械手。感应接近开关计数。 (问题)可是一开倒顺开关就会计数,接近开关并没感应到,也没导通?计数器就接收到信号了。开始我怀疑计数器抗干扰能力差呢,我把接近开关去了,测试计数器并没异常。这说明接近开关问题,我又换了个泰华gdm9-6计数器,就没有这个现象了。 我又把ZN48计数器接了霍尔接近开关也没问题了。怎么解决能用电感接近开关呢?寻找解决办法,高手帮忙啊。
可以留个QQ吗?
展开
 我来答
百度网友c36e23e
2012-01-03 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.8万
采纳率:21%
帮助的人:6196万
展开全部
主要接近开关的引线受干扰,采用屏蔽线可以解决。
杭州励贝电液科技有限公司
2023-07-25 广告
每个产品都有不同的用途的。你可以打电话问一下。杭州励贝电液科技有限公司,位于浙江省海外高层次人才创新园,是一家液压电控元件研制及电液控制系统集成设计制造、调试与维护的高新技术企业。励贝电液拥有强大的液压、电控和软件工程等多学科联合研发设计能... 点击进入详情页
本回答由杭州励贝电液科技有限公司提供
13025002960
2012-01-16 · TA获得超过152个赞
知道答主
回答量:120
采纳率:0%
帮助的人:97万
展开全部
接近开关抗干扰能力差,我厂专业生产接近开关以及光电开关,可来电免费索取样品
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<