发电机输出功率为100kW,输出电压是250V,用户需要的电压是220V,输电线电阻为10Ω,若输电线中因发热而损
展开全部
发电机输出电压250V,以电阻为10Ω的线路送至用户的电压220V的话,线路的允许压降是30V,那么线路中的电流是30V/10Ω = 3A ,就是说,10Ω线路中只要有3A的电流,用户的电压就是220V了。该线路能输送的功率只有220V×3A=660W;而线路的功率损耗是30V×3A=90W;
100KW的单相电流是:100000W/250V=400A,要输送400A电流到用户并且电压不低于220V的话,线路电阻应小于:30V/400A=0.075Ω,单根导线的电阻不大于0.075/2Ω。而此时的线路功率损耗有30V×400A=12000W=12KW.
100KW的单相电流是:100000W/250V=400A,要输送400A电流到用户并且电压不低于220V的话,线路电阻应小于:30V/400A=0.075Ω,单根导线的电阻不大于0.075/2Ω。而此时的线路功率损耗有30V×400A=12000W=12KW.
展开全部
如果是单相输电,用户要求电压220V,电阻是10欧,那么只能输送3A电流,因为电压降3*10=30V
250V-30V=220V,所以,不管发电机的功率有多大,但在这样的输电条件下,只能输送3*220=660W。才能满路用户要求。如果是三相发电机,采用三相输电,那么单根线电阻只有一半,即5欧,如果三相电流平衡,那么允许电流是30/5=6A。每相功率6*220=1320W。3相共可以输送1320*3=3960W。这是我对你的输电电网的分析,希望能对你有所帮助。
(250-220)*(250-220)/10
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
输出功率100KW 损失49% 所以用户得到51KW 电线电阻损耗49KW电阻为10欧 所以电流为70A 电线上损失的电压为700V 所以变压器输出电压为290V变压器变压比为290/250
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2012-01-04
展开全部
10 欧?错了吧?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?