【瓦斯继电器做的实验】
1、容积试验:将瓦斯继电器放在实验台上固定,在校验台模拟的变压器运行环境中,通过瓦斯继电器气嘴给瓦斯继电器注入气体,通过采集外排的油的容积实时转换为气体的体积。通过检测可得出轻瓦斯触点导通时的气体容积值,轻瓦斯定值一般为250mm~300mm,若轻瓦斯不满足要求,可以调节开口杯背后的重锤改变开口杯的平衡来满足需求。
2、流速试验:在校验台模拟的变压器运行环境中,通过变频器控制油泵匀速给油加速,当油流速值为整定值时,冲击瓦斯继电器挡板吸合,此时重瓦斯触点导通。重瓦斯定值一般为0.7~1.2m/s,若重瓦斯不满足要求,可以通过调节指针弹簧改变档板的强度来满足需求。
3、密封试验:在校验台模拟的变压器运行环境中,通过给密封的瓦斯继电器管道注入压力值为0.20MPa的压力,保持该压力20分钟,检查继电器表面是否有油渗漏。
杭州励贝电液科技有限公司
2023-07-25 广告
2023-07-25 广告
电磁阀线圈磁力大小与以下因素有关:1. 线圈匝数:线圈匝数越多,磁场强度越强,磁力也就越大。2. 电流大小:电流越大,磁场强度越强,磁力也就越大。3. 磁性材料:电磁阀磁芯、阀芯等材料的磁性能与阻力也会影响磁力大小。4. 磁路结构:磁路结构...
点击进入详情页
本回答由杭州励贝电液科技有限公司提供
展开全部
瓦斯继电器是变压器重要的主保护,安装在变压器油枕下的油管中。
瓦斯继电器(又称气体继电器)是变压器所用的一种保护装置,装在变压器的储油柜和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使气体继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出信号告警(轻瓦斯)或启动保护元件自动切除变压器(重瓦斯)。
轻瓦斯主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升入瓦斯继电器,气压使油面下降,继电器的开口杯随油面落下,轻瓦斯干簧触点接通发出信号,当轻瓦斯内气体过多时,可以由瓦斯继电器的气嘴将气体放出。
重瓦斯主要反映在变压器严重内部故障(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动作的故障)产生的强烈气体推动油流冲击挡板,挡板上的磁铁吸引重瓦斯干簧触点,使触点接通而跳闸。
瓦斯继电器分有载瓦斯继电器(油管半径一般为50mm或者80mm)和本体瓦斯继电器(油管半径一般80mm)。瓦斯继电器有浮筒式、档板式、开口杯式等不同型号。如QJ-80型继电器,其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下档板。所谓瓦斯保护信号动作,即指因各种原因造成继电器内上开口杯的信号回路接点闭合,光字牌灯亮。
