电动机的额定电流怎么算?
有一台额定功率是710KW的电动机,额定电压6KV,功率因数忘了,估计大约是0.8-0.85。铭牌上的额定电流是81A哪位高人会跟我说下额定电流是怎么算出来的?如果还缺条...
有一台额定功率是710KW的电动机,额定电压6KV,功率因数忘了,估计大约是0.8-0.85。铭牌上的额定电流是81A
哪位高人会跟我说下额定电流是怎么算出来的?如果还缺条件的话我再去找。谢谢
为什么要乘根号3?可以补充下吗?谢谢 展开
哪位高人会跟我说下额定电流是怎么算出来的?如果还缺条件的话我再去找。谢谢
为什么要乘根号3?可以补充下吗?谢谢 展开
6个回答
展开全部
额定电流一般由下式计算得出:额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U);
三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。
因此,额定电流计算公式:
P--电动机额定功率;
U--电动机线电压;
μ--电动机满载时效率;
cosφ---电动机满载时功率因数。
扩展资料:
电动机输出额定功率时,电源电路流过的电流称为额定电流,单位是A(安培)。电动机刚接通电源时,定子绕组通过的电流叫起动电流。
当电流刚接通时,定子绕组即产生旋转磁场,由于转子尚未转动,定子磁场与转子之间的相对运动速度最大,转子绕组以最大速度切割定子绕组的旋转磁场,于是转子中产生最大的感应电流,感应电流又通过气隙磁场的感应作用,使定子绕组的电流增大。因此电动机的起动电流可达到额定电流的6倍~9倍。
较大的起动电流会引起电路的电压降增大,影响同电路电器的使用,并使电器起动时间延长,引起电动机的温度升高。因此,希望起动电流愈小愈好。在试验检测中,通常以堵转电流来代替起动电流。堵转电流就是电机在额定电压、额定频率下转子堵住时测得的从供电回路输入的稳态电流的有效值
上海启策动力
2023-08-24 广告
2023-08-24 广告
三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。 额定电流计算公式:Ie=P/(√3U*η*COSφ) P--电动机额定功率 U--电动机线电压...
点击进入详情页
本回答由上海启策动力提供
展开全部
电动机功率P=根号3*电压U*电流I*功率因数COSφ*效率η
三相电机要乘根号3,单相电机不用
像功率这么大的电机功率因数和效率都在0.92左右
所以I=710000/(6000*1.732*0.90*0.92)=80.72A
三相电机要乘根号3,单相电机不用
像功率这么大的电机功率因数和效率都在0.92左右
所以I=710000/(6000*1.732*0.90*0.92)=80.72A
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
I=710000/(6000*1.732*0.85)=80.4A
I=710000/(6000*1.732*0.8)=85.4A
I=710000/(6000*1.732*0.8)=85.4A
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
什么是电动机的额定电流?