22kw电机星三角起动选用多大热继电器 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 电机 星三角 热继电器 起动 搜索资料 1个回答 #热议# 为什么说不要把裤子提到肚脐眼? 赵文星空絮雨 2015-04-03 · 知道合伙人教育行家 赵文星空絮雨 知道合伙人教育行家 采纳数:27619 获赞数:137968 本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 你好,22kw电机额定电流约44A。星三角起动主接触器和封角接触器可以选择63A的。封星接触器因能电时间断可以选择40A的。热继电器可以按照额定电流的1.1-1.25倍选择。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-11-15 22KW电机用星三角启动选用多大的交流接触器 2021-05-21 Y2一355M一4,250KW电机星三角起动方式选用多大空开和接触器? 1 2022-06-05 18.5Kw电机星三角起动三个接触器都用多大的? 2 2022-11-15 45KW电机用星三角降压启动交流接触器用多大的 2022-01-09 22kw电机星三角起动选用多大热继电器 2022-12-05 22KW电机用星三角启动选用几个多大的交流 接触器和几个多大的热继? 1 2022-11-17 星三角启动15KW电机选用多大空开3个接触器分别选多大的,热继电多大的,时间继电器选多大的 怎么计算呢? 2021-08-07 55kw电机星三角起动用多大接触器 更多类似问题 > 为你推荐: